Merhaba,
  1. Motor koruma şalterlerinde motorun kalkışta çektiği 8-10 kat amper için gecikme zamanı var mı çünkü MKŞ seçerken 8-10 kat üstünde mkş seçmiyoruz.Ayrıca üzerindeki termik ayarlama, ısı artımında mı trip verdiriyor?
  2. Termik Manyetik Şalterle Motor koruma şalteri arasındaki fark tam olarak nedir? Termik manyetik şalter ana beslemeden hemen sonra panodan beslenecek total güç için , MKŞ ise direk motor koruma için diye biliyorum fakat incelediğim pano devrelerinde tmş yerine mkş kullanılmış bunun sebebi nedir?
  3. Bütün TMŞ ve MKŞ lere açtırma bobini ekleyebiliyor muyuz?
  4. Termik Manyetik Rölenin ve motor koruma rölesinin TMŞ ve MKŞ den farkı sadece düşük akımlar için olmaları mı yoksa başka farklılıklarıda var mı?
  5. Panolarda cam sigorta mı kartuş sigorta mı kullanmak daha mantıklı?

SORULARIM BİRAZ AMATÖRCE OLABİLİR ÜSTADLAR KUSURA BAKMAYIN ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ :) :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba kardeşim şunları bir incele:

1. TMŞ ve MKŞ'ler zaten hali hazırda gecikmeli karaktere sahiptir; yani ani açma yapmazlar, kalkış akımı için tolerans süresi vardır. Termik olayını tam anlayamadım ama demek istediğin Akım Ayar Anahtarı sanırım. Oradan anma akımını ayarlaman mümkün.

2. TMŞ daha yüksek akımlarda, MKŞ daha düşük akımlarda kullanılır.

3. Üretici, açtırma bobini için fonksiyon eklediyse kullanılabilir yani bu üreticiye göre ve modele göre değişebilir.

4. Röleler genellikle kumanda ve kontrol elemanı olarak kullanılır. Ancak, etiketinde izin verdiği akımlarda üzerinden akım geçirilebilir.

5. Cam sigortalar genellikle düşük Amper'li, kartuş sigortalar ise onlara nispeten daha yüksek Amper'lidir.

Aşağıda ilgili açıklamalar var bir göz at. Anlayamadığın yeri sor.

https://www.elektrikstok.com/kartus-sigorta-nedir
 
Merhaba kardeşim şunları bir incele:

1. TMŞ ve MKŞ'ler zaten hali hazırda gecikmeli karaktere sahiptir; yani ani açma yapmazlar, kalkış akımı için tolerans süresi vardır. Termik olayını tam anlayamadım ama demek istediğin Akım Ayar Anahtarı sanırım. Oradan anma akımını ayarlaman mümkün.

2. TMŞ daha yüksek akımlarda, MKŞ daha düşük akımlarda kullanılır.

3. Üretici, açtırma bobini için fonksiyon eklediyse kullanılabilir yani bu üreticiye göre ve modele göre değişebilir.

4. Röleler genellikle kumanda ve kontrol elemanı olarak kullanılır. Ancak, etiketinde izin verdiği akımlarda üzerinden akım geçirilebilir.

5. Cam sigortalar genellikle düşük Amper'li, kartuş sigortalar ise onlara nispeten daha yüksek Amper'lidir.

Aşağıda ilgili açıklamalar var bir göz at. Anlayamadığın yeri sor.

https://www.elektrikstok.com/kartus-sigorta-nedir
Çok teşekkür ediyorum bilgiler faydalı oldu. :):)
 