Öncelikle şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

Sorum şu Trafo merkezinden bir panoya enerji verilecek ve TMŞ ayarları yapılacak. ABB marka 1000A 3 kutuplu TMŞ 980A'e ayarlanacak I1 980/1000A oranı ile 0.98 e ayarlanacak yani 0,08+0,16+0,32=0,96A olarak ayarlanacak.Termik ayar bu şekilde yapılacak diye biliyorum ama diğer manyetik ayar ve t1 t2 nedir nasıl neye göre yapılır bilmiyorum.

Lütfen yardımcı olur musunuz..
f3e83e13-6435-4cc8-b050-d179d3f17344.jpg
 
t1,t2 açma gecikme süresidir.Şalterinizde,
aşırı akım ve kısadevre açmalarıda olmalı.
t2 ,kısa devre bölgesininde ise,akımı 6 Ir
ve t2 zamanını 0,25 yapabilirsiniz.t1,aşırı akım bölgesinde olmalı.Onuda,12 sn
yapabilirsiniz.
Şalteriniz 4 kutuplu gibi ! Nötr ayarını % 50
( harmonikli yükleriniz yoksa ) yapabilirsiniz.
Harmonikli yükleriniz varsa %100 yapın.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim yardımınız için manyetik koruma için I3 akım değerini neye göre hesaplamam gerekiyor peki
 
Demerajı yüksek motorlarınız yoksa,4-5 In
yapabilirsiniz.In ayarında,0,4 sabit üzerine
diğer siviçleri ilave edeceksiniz.Yani,0,04
svicini kaldırmıyacaksınız.
 
Son düzenleme:
Makina güç listesi bu şekilde sami bey hesaplaması nasıl yapılır kaç seçilebilir.
 