Termik manyetik şalter akım hesabı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Bir tali dağıtım panosundan 2 termik manyetik şalter çıkışı ile 2 adet makinaya enerji götürmek istiyorum Birinci makinede ana motor 3 fazlı asenkron 55 kW güçünde, radyatör soğutma motoru 3 fazlı 3 kW gücünde 2. makinede ana motor 3 fazlı asenkron 75 Kw gücünde, radyatör soğutma motoru 3 fazlı asenkron 3,6 kW gücünde tüm motorların kumanda devreleri yıldız-üçgen tali dağıtım panosundaki termik manyetik şalter akım hesabı nasıl yapılır. Tali pano ile en uzaktaki makine arası 5 metre. Ayrıca tali pano 200 metre ötesindeki ana panodan beslenecek ana pano ile tali pano arası beslme kablosu kesit hesabı nasıl yapılır. Ana panoda sadece yukarıdaki 2 makineyı besleyen TMŞ olcak onun akım hesabı nasıl yapılır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
P=1,73*u*ı*cosq formülünden iletkenlerinizden geçecek akımları hesaplamalısınız.Daha sonra akımı taşıyabilecek kablo ve uygun tmş seçimini yapabilirsiniz.
Gerilim düşümünü 200 metre için dikkate almanızda fayda olabilir.3 faz için gerilim düşümü formülünü kullanarak seçtiğiniz iletkendeki yüzde gerilim düşümünü bulursunuz.Eğer yüzde 3'ten fazla ise kesitinizi artırmanız gerekmektedir.
 