Abb Motorlu salter ile transfer sistemi

Yerlerinde aynen kalacak.Kilit sistemi için 2 adet " BOWDEN KABLOSU " kullanacaksınız.ABB den yardım almanızda yarar var.
Anladım Sami usta tşk ederim yardımınız için
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mantık şu şekilde Şebeke öncelikli olmak üzere fazlar bakılır (fkr) şebeke var ise şebeke şalteri motoruna kurma sinyali gönderilir motor kuruldu sinyali geldiginde start sinyali gönderilir şebeke gittinde gen ne aynı işlemler yapılmadan önce şebeke motoru stop sinyali gönderilir ve aynı işlemker sırası ile yapılır
Kurma için uygun şaltere göre motor mch
Kuruldu sinyali için kontak pf
Stop için mx
Start için xf
Bobinleri de oldumu şaltere ana malzemeler bunlar
Hocam bana bu resim koyduğun şebeke jeneratör transfer panosunun kumanda şemasını atarmısın rica etsem

Bana motor lu şalter kumanda şeması lazım şebeke jeneratör transfer. İçin senin koyduğun resimde kumanda şeması tam benim istrdiğim gibi
 