Merhaba arkadaşlar
İşletmede 110kva jeneratör mevcut transfer işlemi motorlu salter ile yapiliyor. En son elektrik kesintisinde sebeke ile çakışma oldu ve alternatör zarar gördü. Arizanin neden kaynaklandigi hakkinda bir bilgimiz yok motorlu salter suan normal gorevini yapıyor. Yeni alternatör takacağız yine eski sistem devammi edelim yoksa kontaktörle transfer panosumu yapalim. Yardimci olursaniz sevinirim. İzleyecegecim yol hakkin
 
Bu iki şalterin kumandasını da akıllı röleler ile yaparsanız daha sağlıklı olur.(Mini PLC)
 
Transfer anahtarlı şalter ler daha uygun olabilir.bu kesicileri dışarıdan kontrol sistemleri ilede kumanda edebilirsin ayrıca.
 
teşekkür ederim bilgilendirdiğiz için.
 