Merhaba arkadaşlar
İşletmede 110kva jeneratör mevcut transfer işlemi motorlu salter ile yapiliyor. En son elektrik kesintisinde sebeke ile çakışma oldu ve alternatör zarar gördü. Arizanin neden kaynaklandigi hakkinda bir bilgimiz yok motorlu salter suan normal gorevini yapıyor. Yeni alternatör takacağız yine eski sistem devammi edelim yoksa kontaktörle transfer panosumu yapalim. Yardimci olursaniz sevinirim. İzleyecegecim yol hakkin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu iki şalterin kumandasını da akıllı röleler ile yaparsanız daha sağlıklı olur.(Mini PLC)
 
Transfer anahtarlı şalter ler daha uygun olabilir.bu kesicileri dışarıdan kontrol sistemleri ilede kumanda edebilirsin ayrıca.
 
teşekkür ederim bilgilendirdiğiz için.
 