abb acs150 sürücü hatası!!!!...

10_ur

Üye
Katılım
24 Mar 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
32
merhaba arkadaşlar elektrikte henüz yeniyim. iş yerimdeki abb acs150 sürücü motor düşük devir de çalıştıgı zaman stop ediyor.. sürücü f0009 hatası veriyor. ancak yüksek devir de problem yok..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu hata motor aşırı sıcak hatası ayarlarınızı kontrol edebilir bunu düzeltebilirsiniz yada yavaş dönerken soğutmada bi sorun oluşuyor mu ona bakabilirsiniz
AYNI ZAMANDA BU HATAYI AŞIRI YÜKLENMEDE YADA BAŞLANGIÇ AYARLARI DOĞRU OLMADIĞINDA MOTOR GÜCÜ YETERSİZ GELDİĞİNDE DE VEREBİLİR
 
Motor düşük devirde çalışırken soğutma pervanesinin tur sayısı da doğal olarak düşeceğinden motor yeteri kadar soğumuyordur. Siz yine de düşük devirde çalışmak istiyorsanız motoru harici olarak soğutmanız gerekmektedir.
 
frekans 15 in altına düştüğünde verim alman zor
ve düşük devirde çalışacaksa mutlaka motora harici fan bağla
 
çok teşekkürler arkadaşlar motoru sogutsam yeterli olucaktır herhalde deniycem.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,322
Mesajlar
916,707
Kullanıcılar
450,162
Son üye
SoftwareMan

Yeni konular

Geri
Üst