Sabit kondansatörlerin,çalışma voltajları-
nın yüksek seçilmesinde ! yarar vardır.
mümkünse 525 volt,bulunamıyorsa ! 450
voltkuk seçilmeli.Trafo kalitesine göre ! maalesef bu değerler farklı olabilmektedir.
Bu nedenle,eğer 5-10 gün endeks takibi yapılabilirse ,sayacın 5.8.0 değerinden ya-
rarlanarak tesbit edilen değer en isabetli
değerdir.Tatbikatta,525 volt 10 kvarlık kondansatör bağlanarak ( genelde,bu de-
ğer uygun çıkar ) endeks takibi sonucu,üs-
tüne,gerekiyorsa 1-1,5-2 kvar gibi bir de-
ğer daha ilave etmek gerekebilir.450
volt için değer 7,5 kvar olacaktır.Utr,geri-
lim çarpanı olsa gerektir,1 uygun.Ctr,
akım trafosu oranı olsa gerektir.Röle tipi-
ne bağlı olarak 200 veya 1000 olabilir. Röleniz nedir ?Trafonuzun nominal akımı
1200 amper.Tam yükte çalışmıyorsanız
1000 / 5 akım trafosu normaldir.Ancak,
klas 0,5 , n< 5 olduğunu teyidedin.