400 kva kompanazsyon panosu

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,187
Puanları
156
Yaş
47
sayın arkadaşlar yardım ederseniz sevinirim kurulu güç ortalama 250 - 350 kw %90 motor % 10 ayıdınlatma ve ısıtma kompanze panosunu nasıl kurmalıyım trafo 400 kva

1-sabit konanstör olmalımı kaç Kwar ?
2-kesici olarak ne seçmeliyim tmş,NH,otomat
3-şönt reaktör gerekirmi
4-kontaktörler nasıl ne olmalı
5-rgkr entes 12 cs düşünüyorum
6-lütfen extra destekte bulunursanız sevinirim
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sabit kondansatör sadece trafonun çıkışına konur. Trafoyu kompanze etmek için. 400 kVA bir trafonuz varmış. 10 kVAR sabit kondansatör trafoyla kompanzasyon panosu arasına yeterli. Yükünüzü dengeli olarak kabul edebiliriz. Kondansatörlerinizi trifaze seçebilirsiniz. Kondansatörlerinizi de ilk basamaklar için düşük sonraki basamaklar için yüksek seçebilirsiniz. 5, 5, 10, 10, 20 , 20, 25, , 25, 25, 25, 25, .... kVAR gibi. Sigortalar ilk basamaktan itibaren 16, 16, 25, 25, 63, 63, 63, ....amper trifaze v otomat kullanabilirsin. Kontaktörlerinide merlin gerin, moeller, abb gibi kaliteli ve akımlarıda sigortalarınkiyle aynı olacak şekilde seçebilirsin. Şönt reaktöre gerek yok. Anahtarlama adımlarını da 5 sn., hedef cosfi'yide 1 seçersin. Akım trafonu 400/5 seçebilirsin. C/k oranını da 0.1 seçebilirsin. Anahtarlama sıranıda 1, 1, 2, 2, 4, 4, ....şeklinde seçebilirsin. Entes röle iyi çalışır. Oda uygun.
 
Sayacınız muhtemelen AG dedir, sabit kondansatör gerekmez. TMŞ 600 amper üzerinde olmalı. Şönt reaktör gerekmez.
Yükleriniz sık sık devreye girip çıkan tipte mi, sürücülü mü? buna göre belki harmonik filtreli olması gerekebilir, sık giren çıkan motorlar varsa da hızlı kompanzasyon uzun vadede rahat ettirir.
 
yükler sık sık devreye girmez sonuçta yangın ve soğutma dairesi belki de yangın olmadıkça hiç çalışmayacak çalışsada soğutma çalışır
 
yükler sık sık devreye girmez sonuçta yangın ve soğutma dairesi belki de yangın olmadıkça hiç çalışmayacak çalışsada soğutma çalışır

Klasik kontaktörlü, trifaze anahtarlamalı, üç faz ölçüm alan bir röle ile bir sistem yap yada sipariş ver, işini görür..
 
arkadaşlar mühendisin projesi elime ulaştı ancak bazı tuhaflıklar var fikir verirmisiniz

1-ölçüm panosuna kombi sayaç koymuş akım trafosu 400/5 troid akım trafosuda var ancak 75 kw lık yangın pompasının besleme kablosunu sayaçan önce almış 400 amp tmş girişinden transfer panosuna götürmüş jenaratör sadece buna bağlı ancak sayaçtan geçmiyor
2-ana dağıtım panosunda 2x7,5 kw dalgıç pompa 2x15 kw gaz kompresörü 2x7,5 kw lpg basınç pompa 2x5,5 kw hava kompresörü 1 kw aydınlatma 2 yedek sigorta ayrıca 80 amp tmş den ayrı panoya 2x3 kw brülör 4x5 kw sirkülasyon pompası panosuna girmiş kompanazasyon buraya bağlı sadece 75 kw pompayı dahil etmemiş 177 kw güç için 123 kvar bulmuş muhtemelen yangın çıktığında çalışacağından yangın pompasını kompanzeye gerek duymamış
3-kompanazasyonu 14 kademe seçmiş 14 kademe varmı 12 kademe olsa nolur
4-kademe sıralaması
1-0,5 kvar
2-1 kvar
3-1,5 kvar
4-2 kvar
5-3 kvar
6-5
7-5
8-5
9-10
10-10
11-10
12-20
13-20
14-30

burada ilk sıraya en yüksek kondanstör koyulması gerekmezmi 2-3-4 kad. 0,50 monofaze olmazmı ben entes 12 cs kullanacam sizin fikriniz nedir sorular hakkında

ayrıca troid akım trafosu nedir devreye nasıl bağlarım (30-500 mA ykakr ayarlanabilir hata akım gecikmeli tip ) ne demek ? r-s-t fazlarını tek troiddenmi geçmeli ayrı ayrımı olmalı

teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Reaktif güç kontrol rölesi kesinlik şönt reaktör alabilen seçmelisin kardeşim ihtiyaç doğrultusunda bağlarsın kael marka da mevcuttur. Motor güçlerin ufak sa ilk 3 kademe monofaze 1 kvar sonrasına trifaze 1 1,5 2,5 5 7,5 10 15 20 25 gibi dizersen çok mantıklı ve doğru çalışanı tahmin ediyorum kolay gelsin.bu arada akım trafosunu çıkan değerin bir alt kademesini seçersen kompanzasyon daha iyi çalışır.
 
400 kVa lık trafona
400A kompanzasyon şarteli koymakla basla
Kompanzasyon toplam gücü 220.0 kVar yeterli
Sabit Kompanzasyon 12.5 kVar
Kompanizasyon şarletine bara bükceksen 40/5 yeterli sanırım


Reaktif güç kontrol rolesini sürekli entes kullanırdık biz
12 kademe yeterli geliyordu ama sen hangisini kullanması biliorsan onu yap:)

12 kademeye dağıt yükü derim 1. kadaemeye üçfazlı 5 6 kademelere monafaze kondanstör baglamanı öneririm
yazmaklada olmuo herşey takip etmekte gerekio ona görem mudahale etmen lazım kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,942
Son üye
Nzmtekin

Yeni konular

Geri
Üst