400 kw kompanazasyon

400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
800/5 akım trafosu kullanmanızı önermem, hassasiyetini azaltırsınız.

400kVA tesis için yük analizi yaptıktan sonra kaç kVAr'lık kondansatör kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Kondansatör miktarını bulduktan sonra %30 ilave yedek bırakmayı da unutmayınız.
 
400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.

270 kVAR kullanabilirsin. 600/5 Akım trafosu idealdir.
 
400 kva trafonuz faz başına yaklaşık 600 A yüklenebilir en fazla. Bunu aşamayacağınıza göre 600/5 en uygunu olur.
 
400 KVA trafoda nominal akım 578 amper civarıdır,trafonun kısa süreli olarak % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsak 630 amper civarı olur en uygun akım trafosu 600/5 olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,661
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst