75 KW'lık Asenkron Motor

tamam arkadaslar dediklerinizi uygulayip neticeyi bildircem insallah
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bu gücün kablo kesiti nasıl büyükse klemens büyüklüğü de o oranda büyür.
 
arkadaşım bellı bı baglantı yok.. sakın su su renkte bagla dıyenlerı dınleme... motor klemensınden
bobın uclarını bul... her bir bobıne 380 volt gelecek sekılde bagla ters dönerse.. ana şalterden 2 fazı degiştir hepsi bu
sıralamayı istedıgın gibi yapabılırsın... bi başka yolda önce kafana göre motora kabloları bagla panonun karsısına geç termıge ılk üç kabloyu gir.. daha sonra ölcü aletıyle ılk bagladıgın kablonun bobın ucunu bul ve bu ucu 380 volt olacak sekılde üçgen kontaktörune bagla bu işlemı sırasıyla yap işlem tamamdır :D:D
 
kontaktör bağlantıları yanlış yaptım die emin olamıyorsan eğer yıldız üçgen bağlamanın en kolay yolu ilk önce kontaktör bağlantılarını yap motora uçları bağlamadan önce y/ü devresini çalıştır üçgen kontaktörü çektiğinde motor uçlarından ölçü Aleti ile uçları ölç 380 göstermeyen uçları karşılık bağla motor ter dönerse panodaki sigorta altından iki fazın yerini değiştir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,272
Mesajlar
916,368
Kullanıcılar
450,098
Son üye
akaremir31

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst