Evet sorti için 1.5 dedi zaten. Klimayı sorduğumda da 2.5 yeterli olacaktır dedi.1.5 mm2 aydinlatma sortisinde olur, linyelerde değil. Yönetmeliğe de aykırıdır. Hatta yönetmelikte kullanılan ifade "en az 2.5 mm2" ibaresiyle güçlendirilir.
Yapay zekaya çok takilmayin ama kaliteli bir firma ile çalışmaya dikkat edin. Parasal olarak hakkını ister, işin hakkini da verir.
Siz üstadlara diğer bir sorum klima ile alakalı olacak. Klima keşif elemanı 18 binlik klima için C tipi 25A sigorta lazım dedi. Inverter klima olduğu için acaba gereksiz yere büyük olur mu diye düşünmedim değil. Siz ne önerirsiniz? Elektrikçiyle sigortayı hiç konuşmadık, sizin fikirleriniz çok kıymetli olacaktır.