TT bir ana panoda topraklama direnci SINIR değeri hesaplamasında panodaki büyük değerli ana kesici mi, kolon hatlarındaki sigortalar mı kullanılır?

tanerefe

Üye
Katılım
23 Ocak 2021
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
47
TT sistem bir ana panoda;
ana kesici TMŞ630A ve 5 kolon hattında 3 tane C100 1 tane C40 1 tane B40 otomat mevcut.

topraklama sınır değeri hesaplama formülü:

sigorta, şalter vb.. C veya TMŞ tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 10

sigorta B tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 5

SORU-1:
bu panonun gövde topraklama sınır değeri için; tek bir tane en büyük değerli TMŞ 630 mu, yoksa her kolondaki sigorta ayrı ayrı hesaba katılarak toplamda 6 ayrı sınır değeri mi elde edilir?
HANGİSİ BU PANONUN TOPRAKLAMA DİRENÇ SINIR DEĞERİ?

TMŞ 630 İÇİN ; 50 V / 630 * 10 = 50 / 6300 = 0,008 OHM SINIR TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ
C100 İÇİN ; 50 V / 100 * 10 = 50 / 1000= 0,05 OHM ''
C40 İÇİN ; 50 V / 40 * 10 = 50 / 400 = 0,13 OHM ''
B40 İÇİN ; 50 V / 40 * 5 = 50 / 200 = 0,25 OHM ''

benim aklıma gelen cevap şu:
kolon hatlarına bağlı cihazlar için kolon hattındaki sigorta değerleri alınarak hesaplanan sınır değerleri, pano için de TMŞ değeri alınarak hesaplanan sınır değeri alınır.
bu cevabım doğru mudur?
bu cevabımı kabul edeceğim ama şöyle bi ihtimal var panoda; sadece TMŞ630 üzerinden çarpılma riski yok diğer sigorta ( C100 , C40 , B40 ) çıkışlarındaki kablolardan da çarpılma gerçekleşebilir.

SORU-2: 0,008 OHM topraklama direnç değeri tutturmak çok zor ve aslında bi bakıma gereksiz bi uğraşı değil midir?
SORU-3: toroid veya yangın koruma rölesi olmayan bu panoda sırf TMŞ 630 var diye illa 0,008 ohm olacak diye kastırmaya gerek var mı?
SORU-4: veya resmiyette bu değer işletme tarafından tutturulamadı diye yönetmelikler karşısında sorumluluk oluşur mu?
SORU-5: yoksa bu pano için 0,84 ohm 0,95 ohm 0,62 ohm luk bi topraklama direnç değeri yeterli midir?
SORU-6: MEVCUT TMŞ 630 u, TMŞ400 ile değiştirmek gerekli midir?
 

Ekli dosyalar

  • topraklama direnç değeri için.png
    topraklama direnç değeri için.png
    9.1 KB · Görüntüleme: 38
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu mevzularin uzmanı değilim. Olanlar daha net cevap verir. Yalnız sorularınızda söyle bir durum var. Ani açma carpanlariniz yüksek seçilmiş. B tipi sigortalar 3 katından , C tipi sigortalar 5 katından başlar. Tmş için ise ayarlanabilir.
 
Son düzenleme:
Konu ile ilgili uzman bir ağabeyim şunları benimle paylaştı.
IMG-20220419-WA0008.jpg
IMG-20220419-WA0007.jpg
 
Gordugum ve anladigim kadariyla sikintili bi hesaplama olmus. B40 sigortasi uzerinden ben de bi hesaplama yapayim:

40 × 5 = 200A faz toprak kisa devresinde ani acma yapmasi gereken akim

220 / 200 = 1.1 ohm topraklama direnci

Misal 100A'lik faz toprak kacaginda gerekli surede acma yapilamayacak. bi de sigortanin C tipi oldugunu dusunursek TT sebekede gerekli topraklama direncini yakalamanin neredeyse imkansiz hale geldigini takdir edersiniz.

Bu yuzden KAKS devreye giriyor ve hesaplama degisiyor:

50 / 166 = 0,301A
50/ 1666 = 0.030A

Toprak direncinin fazla oldugu fakat sistemin koruma yaptigini anladiginizi umuyorum.
 
Soru 1 - Pano için hesaplama 630tmsnin manyetik açma akımı ile yapılır. Örneğin X5 e ayarlıdır TT sistem için tehlikeli gerilim 50vdur. Hesap : 50/(630*5) dir
Soru 2 - Bu nedenle TT sistemde toroid-kar zorunludur.
Soru 3 - toroid veya yangın rolesi olmak zorundadır zaten. İç tesisat yönetmeliğine gore bir zorunluluk bu
Soru 4 - O pano yönetmeliklere uygun değildir. Role takılmalı sinir değerde bu yolla arttırılmalı
Diğer soruları cevaplamaya gerek yok zaten. Ayrıca kaza durumunda kimin nereden nasıl carpilabilecegini yada fazın nereye temas edebileceğini tahmin edemezsin. TT için tehlikeli gerilim bellidir, hesaplama bellidir panonun kesicisine göre hesaplanır.
 
Hesaplarınız doğrudur TT sistemin tamsmı seçicili olscak şekilde tam bir kakr ile neden donatılması gerektiiğinin ispatını yapmışsınız.
 
Soru 1 - Pano için hesaplama 630tmsnin manyetik açma akımı ile yapılır. Örneğin X5 e ayarlıdır TT sistem için tehlikeli gerilim 50vdur. Hesap : 50/(630*5) dir
Soru 2 - Bu nedenle TT sistemde toroid-kar zorunludur.
Soru 3 - toroid veya yangın rolesi olmak zorundadır zaten. İç tesisat yönetmeliğine gore bir zorunluluk bu
Soru 4 - O pano yönetmeliklere uygun değildir. Role takılmalı sinir değerde bu yolla arttırılmalı
Diğer soruları cevaplamaya gerek yok zaten. Ayrıca kaza durumunda kimin nereden nasıl carpilabilecegini yada fazın nereye temas edebileceğini tahmin edemezsin. TT için tehlikeli gerilim bellidir, hesaplama bellidir panonun kesicisine göre hesaplanır.

aynı verilerle TN-S sistemde nasıl bi hesaplama yapılır?
kacak akım koruma şalteri için nasıl bi yol izlenir?

cevaplayabilirseniz sevinirim. teşekkürler.
 
aynı verilerle TN-S sistemde nasıl bi hesaplama yapılır?
kacak akım koruma şalteri için nasıl bi yol izlenir?

cevaplayabilirseniz sevinirim. teşekkürler.
Eğer sistem TN grubundan ise 2 husus var hesaplamada.

1. si tehlikeli gerilim 230V hesaplama 230V üzerinden yapılır
2. Yönetmelikte belirtilen TN sistemlerde röle kullanılması kabul edilir yazıyor fakat "EĞER KULLANILACAKSA" "EĞER KULLANILMAYACAKSA" gibi ibareler var ve şartları var. Kullanılmadığında ki gereken ölçüm ve şartlar biraz fazla ve tecrübeye dayanarak bu şartların yerine getirildiğini tesislerde görmek daha zor.
TN-C-S sistem için TN-C kısmında kullanılmaz TN-S kısmında kullanılmalıdır. Bu duruma da sadece sınır değerden yola çıkarak karar vermek zor. Tesisisin durumu yukarıda söylediğim şartlar, beslenen yük gibi etkenler TT sisteme göre daha esnek bir karar vermenizi sağlayabiliyor.

Ayrıca bunların dışında 630TMŞ x10 olan bir pano için sınır değer 230/6300 = 0,036gibi bir değer geliyor. yine yakalaması zor bir değer. sistem gerçekten TN sistem olmalı ve toprak özgül direnci çok iyi olmalı.
Yine kaçış yok röleden anlayacağınız :D
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,969
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst