tanerefe
Üye
- Katılım
- 23 Ocak 2021
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
- Yaş
- 48
TT sistem bir ana panoda;
ana kesici TMŞ630A ve 5 kolon hattında 3 tane C100 1 tane C40 1 tane B40 otomat mevcut.
topraklama sınır değeri hesaplama formülü:
sigorta, şalter vb.. C veya TMŞ tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 10
sigorta B tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 5
SORU-1: bu panonun gövde topraklama sınır değeri için; tek bir tane en büyük değerli TMŞ 630 mu, yoksa her kolondaki sigorta ayrı ayrı hesaba katılarak toplamda 6 ayrı sınır değeri mi elde edilir?
HANGİSİ BU PANONUN TOPRAKLAMA DİRENÇ SINIR DEĞERİ?
TMŞ 630 İÇİN ; 50 V / 630 * 10 = 50 / 6300 = 0,008 OHM SINIR TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ
C100 İÇİN ; 50 V / 100 * 10 = 50 / 1000= 0,05 OHM ''
C40 İÇİN ; 50 V / 40 * 10 = 50 / 400 = 0,13 OHM ''
B40 İÇİN ; 50 V / 40 * 5 = 50 / 200 = 0,25 OHM ''
benim aklıma gelen cevap şu:
kolon hatlarına bağlı cihazlar için kolon hattındaki sigorta değerleri alınarak hesaplanan sınır değerleri, pano için de TMŞ değeri alınarak hesaplanan sınır değeri alınır.
bu cevabım doğru mudur?
bu cevabımı kabul edeceğim ama şöyle bi ihtimal var panoda; sadece TMŞ630 üzerinden çarpılma riski yok diğer sigorta ( C100 , C40 , B40 ) çıkışlarındaki kablolardan da çarpılma gerçekleşebilir.
SORU-2: 0,008 OHM topraklama direnç değeri tutturmak çok zor ve aslında bi bakıma gereksiz bi uğraşı değil midir?
SORU-3: toroid veya yangın koruma rölesi olmayan bu panoda sırf TMŞ 630 var diye illa 0,008 ohm olacak diye kastırmaya gerek var mı?
SORU-4: veya resmiyette bu değer işletme tarafından tutturulamadı diye yönetmelikler karşısında sorumluluk oluşur mu?
SORU-5: yoksa bu pano için 0,84 ohm 0,95 ohm 0,62 ohm luk bi topraklama direnç değeri yeterli midir?
SORU-6: MEVCUT TMŞ 630 u, TMŞ400 ile değiştirmek gerekli midir?
ana kesici TMŞ630A ve 5 kolon hattında 3 tane C100 1 tane C40 1 tane B40 otomat mevcut.
topraklama sınır değeri hesaplama formülü:
sigorta, şalter vb.. C veya TMŞ tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 10
sigorta B tipi ise
50 V / sigorta akım değeri * 5
SORU-1: bu panonun gövde topraklama sınır değeri için; tek bir tane en büyük değerli TMŞ 630 mu, yoksa her kolondaki sigorta ayrı ayrı hesaba katılarak toplamda 6 ayrı sınır değeri mi elde edilir?
HANGİSİ BU PANONUN TOPRAKLAMA DİRENÇ SINIR DEĞERİ?
TMŞ 630 İÇİN ; 50 V / 630 * 10 = 50 / 6300 = 0,008 OHM SINIR TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ
C100 İÇİN ; 50 V / 100 * 10 = 50 / 1000= 0,05 OHM ''
C40 İÇİN ; 50 V / 40 * 10 = 50 / 400 = 0,13 OHM ''
B40 İÇİN ; 50 V / 40 * 5 = 50 / 200 = 0,25 OHM ''
benim aklıma gelen cevap şu:
kolon hatlarına bağlı cihazlar için kolon hattındaki sigorta değerleri alınarak hesaplanan sınır değerleri, pano için de TMŞ değeri alınarak hesaplanan sınır değeri alınır.
bu cevabım doğru mudur?
bu cevabımı kabul edeceğim ama şöyle bi ihtimal var panoda; sadece TMŞ630 üzerinden çarpılma riski yok diğer sigorta ( C100 , C40 , B40 ) çıkışlarındaki kablolardan da çarpılma gerçekleşebilir.
SORU-2: 0,008 OHM topraklama direnç değeri tutturmak çok zor ve aslında bi bakıma gereksiz bi uğraşı değil midir?
SORU-3: toroid veya yangın koruma rölesi olmayan bu panoda sırf TMŞ 630 var diye illa 0,008 ohm olacak diye kastırmaya gerek var mı?
SORU-4: veya resmiyette bu değer işletme tarafından tutturulamadı diye yönetmelikler karşısında sorumluluk oluşur mu?
SORU-5: yoksa bu pano için 0,84 ohm 0,95 ohm 0,62 ohm luk bi topraklama direnç değeri yeterli midir?
SORU-6: MEVCUT TMŞ 630 u, TMŞ400 ile değiştirmek gerekli midir?