4 kutuplu kompakt şalter bağlantısı

daydil

Üye
Katılım
28 Tem 2007
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
selam herkese 4 kutuplu kompakt şalteri akü bankasının çıkışına bağlamak istıyorum.sorum şurda başlıyor 2 adet 360v 35Ah akü gurup uçlarını kompakt şaltere girmek istıyorum.sizce sakıncası varmı ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kontakları,ikişer ikişer paralel ( seri de olabilir ) bağlayabilirsiniz.Yani,pozitif için 2 kontağı,
negatif için de iki kontağı bağlar iseniz,kontak ömürlerini artırmış olursunuz.
 
Sakincasi var tabiki, Once her aku grubu icin bir adet salter koyulmali, daha sonra bu iki salter cikisi daha buyuk gucte salterde birlestirilmeli.
 
hocam sorum yanlış anlaşıldı sanırım.aynı kasanın içinde toplam 60 adet akü var bunlar kendi aralrında 30 ar seri bağlı.boşta kalan 4 ucu (2+,2-) ,4 kutuplu kompakt şaltere tek tek girip tek tek çıkıp ups barasında paralellemek.sakıncası varmı bu durumun
 