330 kva jeneratör

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
39
330 kva jeneratörümüz mevcut cos fi 0,8 bizim kullandığımız 330*0,8=264 kva dir
2.ci sorum bu jenaratörümüzü 330 kva tam kapasite kullanma ihtimalimiz varmıdır? teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bu soruda hata var arkadaşım bu konuyu defalarca yazdık ama sanırım formu incelemiyorsunuz forumda var ama ben genede soruyu düzelteyim 330x0.8=264 kva olmaz 264 kw tır
bu jeneratörü rantable kullanmak tamamen yükünüzün karekteristiğine bağlıdır . sizizn kompanzosyon devre dışı iken cos ünüz ne ise ona çarpın ozaman kullanabileceğiniz güç odur .
tabi sistemde devreye blok olarak giren yük varsa veya dmerajlı yükler var ise durum değişir .. yine aynı şekilde sık sık devreye girip çıkan yük varsa yada jeneratörün sinüsünü bozabilecek non lineer yükler varsa (tristör tetiklemeli yükler , dc sürücüler ) durum daha çok değişir . bu yüklerden bahsetmeden bu soruya cevap vermemiz maalesef yanılgılara yol açar yalan yanlış bilgi olur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,119
Mesajlar
915,160
Kullanıcılar
449,824
Son üye
Lecterer

Yeni konular

Geri
Üst