330 kva jeneratör

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
40
330 kva jeneratörümüz mevcut cos fi 0,8 bizim kullandığımız 330*0,8=264 kva dir
2.ci sorum bu jenaratörümüzü 330 kva tam kapasite kullanma ihtimalimiz varmıdır? teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu soruda hata var arkadaşım bu konuyu defalarca yazdık ama sanırım formu incelemiyorsunuz forumda var ama ben genede soruyu düzelteyim 330x0.8=264 kva olmaz 264 kw tır
bu jeneratörü rantable kullanmak tamamen yükünüzün karekteristiğine bağlıdır . sizizn kompanzosyon devre dışı iken cos ünüz ne ise ona çarpın ozaman kullanabileceğiniz güç odur .
tabi sistemde devreye blok olarak giren yük varsa veya dmerajlı yükler var ise durum değişir .. yine aynı şekilde sık sık devreye girip çıkan yük varsa yada jeneratörün sinüsünü bozabilecek non lineer yükler varsa (tristör tetiklemeli yükler , dc sürücüler ) durum daha çok değişir . bu yüklerden bahsetmeden bu soruya cevap vermemiz maalesef yanılgılara yol açar yalan yanlış bilgi olur
 