30 ma kaçak akım için pensampetre?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
slmlar, arkadaşlar minimum 200 Amper kademeli dijital pensampermetre ile KAR atma röle değeri olan 30 ma gibi ufak kaçak akımları görebilir miyim?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
slmlar, arkadaşlar minimum 200 Amper kademeli dijital pensampermetre ile KAR atma röle değeri olan 30 ma gibi ufak kaçak akımları görebilir miyim?

Normal akım ölçen pensampermetre ler kaçak akım olcmezler bunun Özel imal edilmiş pensampermetre ler var hem akim hemde kaçak akım ölçer.Kaliteli olanların fiyatlari biraz pahalıdır.
 

e-dogan

Üye
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
173
Puanları
1
slmlar, arkadaşlar minimum 200 Amper kademeli dijital pensampermetre ile KAR atma röle değeri olan 30 ma gibi ufak kaçak akımları görebilir miyim?
Çözüm olur mu emin değilim.

Mecbur kalırsanız çok turlu sarıp ölçmeyi deneyebilirsiniz. Bulduğunuz sonucu tur sayısına bölmeyi unutmayın.
 
Konu Sah
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
247
Puanları
6
Çözüm olur mu emin değilim.

Mecbur kalırsanız çok turlu sarıp ölçmeyi deneyebilirsiniz. Bulduğunuz sonucu tur sayısına bölmeyi unutmayın.
çok turlu derken hocam?
Normal akım ölçen pensampermetre ler kaçak akım olcmezler bunun Özel imal edilmiş pensampermetre ler var hem akim hemde kaçak akım ölçer.Kaliteli olanların fiyatlari biraz pahalıdır.
2 ampere kadar ölçen pensampermetreler varmış, onlar ölçebilir mi kaçağı?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
hocam peki neden 2 a lik bir pensampermetreyle kaçağı bulamayız? doğru ölçüyü vermez mi?

Kaçak akım ölçümü normal akım ölçümün den farklıdır.Kacak akim ve troid sistemlerini incelediğinizde ölçüm tekniğinin 3 faz bir nötür kablolarını yada faz nötür kablolarını bir akım trafosundan geçirerek vektörel akım harici geçen akimi tespit ederek ölçüm alınır.Bu nedenle normal akım ölçen pensampermetre ler kaçak akım olcmezler ölçmeye kalktığınızda fazlar arası yada faz nötür arası değeri sıfır görürsünüz.Kirsofun giren akımlar çıkan akımlara eşittir kanunu olayı özetler giren çıkana eşit olmayınca kaçak akim oluşmuş olur.Yapisal farklılık larindan dolayı normal ampermetre ler ölcemez.
 

Forum istatistikleri

Konular
118,083
Mesajlar
832,011
Kullanıcılar
429,449
Son üye
nmnm

Yeni konular

Üst