3 faz resistans güç hesabı

wesulkrk

Üye
Katılım
16 May 2012
Mesajlar
127
Puanları
1
Toplamda 39 adet, Her faz başına 13 adet ve herbiri 2 kw resistans bununmakta resistanslar yıldız bağlı. P=I.v.cosq.1,73 den şöyle hesaplıyorum 78Kw=I.400.1.1,73 den akımı 113 A buluyorum benden önceki yapan 160A sigorta kullanmış acaba bir yerlerde yanlışmı yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
faz başına 13x2kw= 26kw üstünden hesaplamak gerekmez mi

yanlışım var ise affola
 
Son düzenleme:
Hesap dogru.113 amperin bir ustu 125 amper.surekli calisma da 125 amper sigorta uzun vadede sorun yaratabilir.160 ideal.yani bence de dogru deger.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,248
Mesajlar
916,169
Kullanıcılar
450,059
Son üye
Erentrik

Yeni konular

Geri