3 faz resistans güç hesabı

wesulkrk

Üye
Katılım
16 May 2012
Mesajlar
127
Puanları
1
Toplamda 39 adet, Her faz başına 13 adet ve herbiri 2 kw resistans bununmakta resistanslar yıldız bağlı. P=I.v.cosq.1,73 den şöyle hesaplıyorum 78Kw=I.400.1.1,73 den akımı 113 A buluyorum benden önceki yapan 160A sigorta kullanmış acaba bir yerlerde yanlışmı yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
faz başına 13x2kw= 26kw üstünden hesaplamak gerekmez mi

yanlışım var ise affola
 
Son düzenleme:
Hesap dogru.113 amperin bir ustu 125 amper.surekli calisma da 125 amper sigorta uzun vadede sorun yaratabilir.160 ideal.yani bence de dogru deger.
 