Malumunuz üzere markette buzdolapları ve aydınlatma ağır yük olup kompanzasyon gerektirmektedir.
Markette cos degerini ayarlamalayamıyoruz. Kapasitife giriyor;
Yük dağılımı 220v aydınlatma ve buzdolapları üzerine olan markette fazlararasında akım +/- 2 amper değişiyor.
Olay;
ORTALAMA BİR DAKİKA İÇİNDE; reaktif güç kontrol rölesi cos değerini +80(reaktif) olarak görüyor. Yaklaşık 8,5 Kvar kondansatörü devreye alıyor. Cos değerini 1'e yaklaştırıyor. Sonra buzdolabı motorları devreden çıktığında reaktif güç kontrol rölesi cos değerini -40(kapasitif) olarak görüyor. Adımlama olarak 1 kademeden başlayarak kondansatörleri devreden çıkarıyor. Bu cos değerini 8-10 sn kadar sonra cos değerini 1' e yaklaştırıyor. Tabi ki bu 8 sn, günlük değere %22 kapasitif olarak yansıyor.
Bu süreyi, kontak devreden çıkma sürelerini kısarak ( 2 sn) ve 5 Kvar kondansatörü 1.adıma alarak 6 sn düşürdüm.Buda günlük değere %14 kapasitif olarak yasıttı. Bilindiği gibi aylık kapsitif sınır değeri %15
Bu günlük değeri daha nasıl aşağı çekebilirim
Tamam reaktif kontrol rölesini daha dijital olarak yapabiliriz ama buda maliyet bu sistemle yapılabilir mi? yada en az maliyetle nasıl yapılabilir?
devrede
Entes RG3-8T reaktif güç kontrol rölesi
1 - 1,5 - 1,5 - 5 - 5 Kvar olmak üzere 5 adet kondansatör var.
ARKADAŞLAR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
TEŞEKKÜRLER
Markette cos degerini ayarlamalayamıyoruz. Kapasitife giriyor;
Yük dağılımı 220v aydınlatma ve buzdolapları üzerine olan markette fazlararasında akım +/- 2 amper değişiyor.
Olay;
ORTALAMA BİR DAKİKA İÇİNDE; reaktif güç kontrol rölesi cos değerini +80(reaktif) olarak görüyor. Yaklaşık 8,5 Kvar kondansatörü devreye alıyor. Cos değerini 1'e yaklaştırıyor. Sonra buzdolabı motorları devreden çıktığında reaktif güç kontrol rölesi cos değerini -40(kapasitif) olarak görüyor. Adımlama olarak 1 kademeden başlayarak kondansatörleri devreden çıkarıyor. Bu cos değerini 8-10 sn kadar sonra cos değerini 1' e yaklaştırıyor. Tabi ki bu 8 sn, günlük değere %22 kapasitif olarak yansıyor.
Bu süreyi, kontak devreden çıkma sürelerini kısarak ( 2 sn) ve 5 Kvar kondansatörü 1.adıma alarak 6 sn düşürdüm.Buda günlük değere %14 kapasitif olarak yasıttı. Bilindiği gibi aylık kapsitif sınır değeri %15
Bu günlük değeri daha nasıl aşağı çekebilirim
Tamam reaktif kontrol rölesini daha dijital olarak yapabiliriz ama buda maliyet bu sistemle yapılabilir mi? yada en az maliyetle nasıl yapılabilir?
devrede
Entes RG3-8T reaktif güç kontrol rölesi
1 - 1,5 - 1,5 - 5 - 5 Kvar olmak üzere 5 adet kondansatör var.
ARKADAŞLAR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
TEŞEKKÜRLER