2000kva yeterli mi?

shadowbone

Üye
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
13
Puanları
1
Merhaba,

Tesisimizde 2000kva'lık trafo vardır. Bu trafoya yüklenen güç 1695kW ve çekilen akım 1500A dir. Ekstra yük olarak 600kW yük gelecek ve 400kW yük devreden çıkacaktır. Yani yeni kurulu güç 1895kW olacak sizce yeni bir trafo koymaya gerek var mı?

Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Rakamlarınızda tutarsızlık var !2000 kvA trafo,2900 amper akım demektir.1500 amp. doğru ise,ilave yükü karşılayabilir.1695 kW doğru ise,3200 ( cosq 0,8 için ) amper olur ve kritik değerdir.1695 mi 1500 mü doğru ? öncelikle onu netleştirin.
 
Rakamlarınızda tutarsızlık var !2000 kvA trafo,2900 amper akım demektir.1500 amp. doğru ise,ilave yükü karşılayabilir.1695 kW doğru ise,3200 ( cosq 0,8 için ) amper olur ve kritik değerdir.1695 mi 1500 mü doğru ? öncelikle onu netleştirin.
İkiside doğru, fakat bazı motorlarda sürücü olduğu için hertzi yüzde 20 düşürdük oda p1/p2=n1^3/n2^3 olduğundan gücü yarıya düşürüyor. Ben hesabı maksimum güce göre yapmak istiyorum. Çünkü nadirde olsa hertz i yükseltiyoruz.
 
Trafodan,3000 amp. alabilirsiniz.Kompanzasyonun,arıza nedeniyle devre dışı kalabileceği ihtimalini düşünerek,son karar sizin !
 
S=P/cosfi
Kompanzasyon devreden çıktığın en iyi haliyle cosfi 0,8 desek! 1895kw aktif güç çekeceğim diyorsunuz S=1895/0,8
S=2368,7 yani yaklaşık 2370kVA talep gücün var ve 2000kVA trafo yetermi diyorsunuz.

Kompanzasyon sürekli devrede hiç arıza yapmaz diye düşünseniz bile yükün hemen hemen trafo gücüne eşit !
Harmonik yüklerin olduğu tesiste 2000kVA trafo gücünde sürekli tam yükte çalışma kabul edilemez bir durumdur ! Trafo gücünüzü yükseltmeniz gerekir.
 
Normalde kompanzasyon devre dışı olsa da trafo yükü karşılar ama tam sınır değer..
tabii trafo sürekli %20 fazla güçte çalıştırılmaz..
ortalama çekilecek güce bakmak lazım, tesisin karakteri nedir?
 
1500 amper mevcutta çektiğin en büyük akım ise, (yaklaşık 1.000 kW yüke karşılık gelen akım)
1.695 kW sizin kurulu gücünüz ise(tüm cihaz güçlerinin toplamı),

siz 400 kW'lık gücü çıkarır ve yerine 600 kW yük koyarsanız
bu koymuş olduğunuz yük(600 kW) geri kalan yükle(600 kW) tam eş zamanlı çalışır ise,

trafoya yapacağınız yükleme 1.200 kW(0,8 cosfide 1500 kVA) olur ve dolayısıyla 2.000 kVA trafonuz hala sizin için yeterli olur.
 
Son düzenleme:
Riski seviyorsan sonucuna da katlanırsın arkadaş istediğin yorumu dinle :)
2000kVA trafo bu oyuncak değil kırıldımı baban yenisini alsın !

Dip Not: 1695kw çekilen güç 200kw üzerine gelecek diyorsun bu talep gücündür kurulu gücün değil !
Ayrıca 1695kw yükte 1500A çekilmez. Verilerini tekrar gözden geçir. Ayrıca kesit hesabı olsun, şalt malzeme olsun, trafo olsun ne olursa olsun kompanzasyon var nasıl olsa diye 1 kabul edip hesaplanmaz en kötü durum ele alınır ben cosfi 0,8 dedim ne malum altına da düşmeyeceği. Dikkatli ol uyanık ol !

İzmitte trafo fabrikasında elektrik Bakım şefiydim anlattığına benzer durum vardı. Trafo değişmeli dedim dinlemedi Teknik Müdür, sistem dökülüyordu kablo kanalları üstüste olan kablolardan sarkıyor sürekli konsol ilave ediyorlardı. İşten çıktım, 1 yıl geçmedi trafo patlamış. Zerre kadar acımadım iyi olmuş teknikelemanın lafını dinlemeyene böyle sonuçlar müstehak.
 
Son düzenleme:
2000kVA trafo bu oyuncak değil kırıldımı baban yenisini alsın !

Syn @YaşlıUzman; Verileri doğru analiz etmeden de 2.000 kVA'yı yükseltme işi, her babanın kolayca alabileceği bir oyuncak gibi değildir.

Verilerde tutarsızlık varken ve veriler eksikken bunu söylemek ise en kolay şeydir.
 
Tam yükten %20 fazla yükte sürekli çalışır falan diyenlere örnek olsun diye anlatıyorum arkadaşım. Tam yükte çalışan trafo 6 ay çalışmadan patladı. Hesap yaparken kompanzasyonu falanda düşünmeyin.
Dengesiz yüklenme ve harmonik etkilerinden dolayı da trafonun %20'i boşluğu olmalı.
Ben yaşadıklarımı anlatayım da şimdi isteyen istediği verilerle istediği hesabı yapsın.

Dipnot: Veriler doğru analiz edilmeden değilde veriler doğru dürüst verilmeden yorum yapmak tabiiki doğru değil bunu önceki mesajımda da belirtmiştim.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,419
Mesajlar
917,481
Kullanıcılar
450,328
Son üye
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Geri
Üst