20 kva ups kapasıtiften cezaya neden oluyo

bayram07

Üye
Katılım
21 Ocak 2016
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba ustalarım
Dedigim gibi 20 kva ups kapasıtiften cezaya neden oluyo nasıl cezayı engellemek icin nasıl bi yol izlemeliyim

Yardımlarınız icin şimdiden tesekkur ederim..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
UPS kalitesine göre değişmekle beraber,1,5-2 kvar reaktöre ihtiyacınız var.En sağlıklısı,sa-
yacınızın 8.8.0 değerinin 1 saatlik farkı kadar reaktör bağlamaktır.Sayacınız çarpanlı ise,bu
rakamla da çarpılması gerekir.Reaktör,sürekli devrede kalacağı için,termal kontak koru-
ması üzerinden devreye alınmalıdır.
 