20 hp dalgıç kaç amper ceker yukte?

nusret45

Üye
Katılım
22 Tem 2013
Mesajlar
145
Puanları
1
Yaş
34
arkadaşlar 20 hp dalgıç 55,53,54 amper cekiyo ? 2 kilometre yere su basması gerekiyo ama basmıyor suyu ? bu dalgıç yanık olabilir mi cok mu amper cekiyo?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
@nusret45 ortalama 20hp yaklaşık olarak 39-40 Amper ceker. Motor uclarini ölçmeni tavsiye ederim eğer dalgiç pompana herhangi birşey sıkışmış ise pompani zorlar.
Buda sargilarin isinir fazla amper çekmesine enden olur. bir süre sonrada yanar.
 
Daha onceden istenilen yere su basiyormuydu? Sonradan bu arizayi vermeye basladiysa tikanma vs. Olabilir. Sistem yeni kuruliyorsa dalgic kademe tipi secimi hatalidir. Dalgic motoru ile kademenin su basilacak yer ile uyumlu olmasi gerekir.
 
20 hp =15 kw dir
Beygir gucunu 1,34 e bolerseniz kw yi elde edersiniz
Motorun karakteristigine gore degismekle birlikte 15 kw 28-30 amper gibi bi akim ceker

P=1,732.V.I.cos θ
Cos θ=0.80 olsun


15000=1.732 x 380x i x 0.8 den

I =28,48 A cikar

Eger asiri akim cekiyorsa hat tikali olabilir yada pompa kisminda bi sikinti olabilir,ses geliyormu bir de motor isiniyormu kontrol etmenizi tavsiye ederim
 