2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

Köşe başı dükkan etrafında diğer binalarla boşluk var, bakkal yada lastikçi vb bir yer olacak yer olacak. Üstünde binada yok, bilgisayar ve telefon, kettle ve 2 tane 8.5w basit led lamba dışında birşey yok.
Yukarıda söylediğim gibi yapabilirsiniz o zaman, sayacınızın yerini biliyorsunuz diye düşünüyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yukarıda söylediğim gibi yapabilirsiniz o zaman, sayacınızın yerini biliyorsunuz diye düşünüyorum.
Şimdi şebekeden gelen monofaze tek faz ortalam 250v. Şimdi buna hiçbir şey takmadan direk 40a 30ma kaçak akım rölesi sonrasında b16 6kA sigorta kullansam işim görülüyordu ve teknik olarak güvenli oluyordu doğru mu anladım? Bu arada sayacın yerini biliyorsanız ne demek anlamadım, sayaç binanın içinde zaten ama yeni otomat sigorta yok.
 
Son düzenleme:
Şimdi şebekeden gelen monofaze tek faz ortalam 250v. Şimdi buna hiçbir şey takmadan direk 40a 30ma kaçak akım rölesi sonrasında b16 6kA sigorta kullansam işim görülüyordu ve teknik olarak güvenli oluyordu doğru mu anladım?
Önce gücünüze göre bir otomat 63A veya 40A gibi buna uygun olarak 63A yada 40A 30mA röle ardından linyelerin 16B otomatları. Değerler farazi kullanacağınız yüke göre karar verirsiniz. Röleyi önünde otomat bağlamadan kullanırsanız yanar.
Tam olarak anlayamadım tesisi söylediklerimde kesin bu doğrudur diyemiyorum.
 
Önce gücünüze göre bir otomat 63A veya 40A gibi buna uygun olarak 63A yada 40A 30mA röle ardından linyelerin 16B otomatları. Değerler farazi kullanacağınız yüke göre karar verirsiniz. Röleyi önünde otomat bağlamadan kullanırsanız yanar.
Tam olarak anlayamadım tesisi söylediklerimde kesin bu doğrudur diyemiyorum.
Ya kardeşim ne tesisi ben ne diyorum sen yine aynı şeyleri diyorsun sonra bir dediğin bir dediğini tutmuyor karman çorman anlatıyorsun. Tek faz monofaze elektrik, 2 linye dedik kattın çorba ettin bildiğimizi unuttuk, zaten bağlantıyı elektrikçiye yaptırmışlar bitti o iş. Boşa masrafa mı girildi ona bakıyordum sadece, bundan sonra denk gelirsek masraf yapmayalım diye. Fen iyi ama sözelde sınıfta kalmışsın cevaplar için teşekkürler kendine iyi bak.
 
Ya kardeşim ne tesisi ben ne diyorum sen yine aynı şeyleri diyorsun sonra bir dediğin bir dediğini tutmuyor karman çorman anlatıyorsun. Tek faz monofaze elektrik, 2 linye dedik kattın çorba ettin bildiğimizi unuttuk, zaten bağlantı gitti bitti. Boşa masrafa mı girdik ona bakıyordum sadece. Fen iyi ama sözelde sınıfta kalmışsın cevaplar için teşekkürler kendine iyi bak.
Geriye dönüp yazdığın iletilere bir daha bakmanı tavsiye ediyorum. Bazen sorunu insan kendinde aramalı, anlattıklarınızın anlaşılamaz olduğunu sadece ben belirtmemişim. Ayrıca teknik bilginiz çok az olduğundan dolayı sorduğunuz sorular kafa karıştırıyor. Elektrik sadece sigorta bağla sök işi değil. Bir sürü teferruatı olan ve işinin ehli birinin yapması gereken bir iş.
Örneğin, şebekeden gelen elektriğin gerilimi ile devre kesicilerin kaçak akım rölelerinin ne alakası var?
Eğer yaptığınız bir sayaç panosu ve ilk defa elektrik verilecek bir tesis ise dağıtım firmasından gelenlerin "yangın koruma" diye bahsettiğiniz röleyi isteme durumu var ve laf anlatamazsınız. Ben sizi düşünüp cevap veriyorum, sizin verdiğiniz bu cevap hoş değil. Ama tekrar anlıyoruz ki deveyi diken insanı öpen yaranıyor.
 
Geriye dönüp yazdığın iletilere bir daha bakmanı tavsiye ediyorum. Bazen sorunu insan kendinde aramalı, anlattıklarınızın anlaşılamaz olduğunu sadece ben belirtmemişim. Ayrıca teknik bilginiz çok az olduğundan dolayı sorduğunuz sorular kafa karıştırıyor. Elektrik sadece sigorta bağla sök işi değil. Bir sürü teferruatı olan ve işinin ehli birinin yapması gereken bir iş.
Örneğin, şebekeden gelen elektriğin gerilimi ile devre kesicilerin kaçak akım rölelerinin ne alakası var?
Eğer yaptığınız bir sayaç panosu ve ilk defa elektrik verilecek bir tesis ise dağıtım firmasından gelenlerin "yangın koruma" diye bahsettiğiniz röleyi isteme durumu var ve laf anlatamazsınız. Ben sizi düşünüp cevap veriyorum, sizin verdiğiniz bu cevap hoş değil. Ama tekrar anlıyoruz ki deveyi diken insanı öpen yaranıyor.
Önce adam gibi konuşmayı sonra okuduğunu anlamayı öğren. Tüm cevapları okuyamadım diye mesaja başlayan sensin. Burada neyin ne olduğunu soruyoruz sen gelmiş bilgiden bahsediyorsun. 2 mühendis dedik diye bu yaşta çok şey yapma. Seni bir öperler kendine gelirsin. Devrik cümlelerine bak önce sonra gel burada yorum yap. 70 yaşında adam burada virgül koyma alışkanlığı olmasa da anlaşılsın diye alt alta tek tek yazıyor. Sen nasıl fakülte bitirdin devrik cümle kurarak hayret. Önce röleye bağla sonra doğru mu diyorum dediğin? sonra röleye ilk bağlarsan yanar önce sigorta diyorsun tamamen sallamasyon fikir değiştrerek yanlış yönlendirme yapıyorsun, bizim senden önce yazdıklarımızın aynısını bize yazıyorsun. Ya kardeş zaten bunları bilmek için müneccim olmaya fakülte bitirmeye gerek yok bu çocuk devresi gibi bir şey sen neyin tribindesin. İşi zaten elektrikçiye yaptırıyoruz, güvenmediğimiz için burada soralım dedik yeni neslin mühendisi de ustasıda aynıymış görmüş olduk.
 
Önce adam gibi konuşmayı sonra okuduğunu anlamayı öğren. Tüm cevapları okuyamadım diye mesaja başlayan sensin. Burada neyin ne olduğunu soruyoruz sen gelmiş bilgiden bahsediyorsun. 2 mühendis dedik diye bu yaşta çok şey yapma. Seni bir öperler kendine gelirsin. Devrik cümlelerine bak önce sonra gel burada yorum yap. 70 yaşında adam burada virgül koyma alışkanlığı olmasa da anlaşılsın diye alt alta tek tek yazıyor. Sen nasıl fakülte bitirdin devrik cümle kurarak hayret. Önce röleye bağla sonra doğru mu diyorum dediğin? sonra röleye ilk bağlarsan yanar önce sigorta diyorsun tamamen sallamasyon fikir değiştrerek yanlış yönlendirme yapıyorsun, bizim senden önce yazdıklarımızın aynısını bize yazıyorsun. Ya kardeş zaten bunları bilmek için müneccim olmaya fakülte bitirmeye gerek yok bu çocuk devresi gibi bir şey sen neyin tribindesin. İşi zaten elektrikçiye yaptırıyoruz, güvenmediğimiz için burada soralım dedik yeni neslin mühendisi de ustasıda aynıymış görmüş olduk.
Eğer okul okuduysanız dil bilgisi kitaplarınızı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer kitabınız yoksa da amme hizmeti yapayım.

Türkçede cümlenin ögeleri, cümle içindeki konumlarıyla değil; aldıkları (özne ve belirtisiz nesne ek almaz) eklerle ayrılır. Bu yüzden devrik kurulmuş bir cümle yanlış değildir.

Ek olarak ilk mesajımda önce otomat kullanmanız gerektiği yazıyor
"Tüm cevapları okuyamadım fakat, sadece 2 linye var ve bunlar 16B kesici ile besleniyorsa. 300mA röleye gerek yok bence. 40B kesici 40A 30mA röle ardından 16Bler."
 
Sakin olur arkadaşlar hiç bir tesisat şöylemi yapayım şunumu koysam yada şu fazlamı gelir gibi bir mantıkla yapılmaz. Ortada bir ıslak imzalı kurum onaylı proje vardır ve ona uyulur.
 
Eğer okul okuduysanız dil bilgisi kitaplarınızı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer kitabınız yoksa da amme hizmeti yapayım.

Türkçede cümlenin ögeleri, cümle içindeki konumlarıyla değil; aldıkları (özne ve belirtisiz nesne ek almaz) eklerle ayrılır. Bu yüzden devrik kurulmuş bir cümle yanlış değildir.
Sensin işine bak insanları yanlış yönlendiren boş bir konuya dönüştü burası sayende. İnsan bir iş yaparken hele hele elektrik gibi bir iş yaparken bir öneri veriyorsa 1 kez söyler, sürekli fikir değiştirmez sallamaz. Ve yazılan anlatılan fikrin üstüne daha iyisi varsa söyler yoksa söylemez. Üstteki arkadaşın dediği gibi bunu boşa koyma bu millet yanlış biliyor benim benim dedin bende sana inandım. Boşuna olsa mevzuatta olmaz senin hocanı eğiten mühendisler bunları kararlaştırıyor hadi sakin ol şampiyon kendini muhakeme et kararların tek olsun milleti çarptırma. ;) Sana son postum.
 
Sensin işine bak insanları yanlış yönlendiren boş bir konuya dönüştü burası sayende. İnsan bir iş yaparken hele hele elektrik gibi bir iş yaparken bir öneri veriyorsa 1 kez söyler, sürekli fikir değiştirmez sallamaz. Ve yazılan anlatılan fikrin üstüne daha iyisi varsa söyler yoksa söylemez. Üstteki arkadaşın dediği gibi bunu boşa koyma bu millet yanlış biliyor benim benim dedin bende sana inandım. Boşuna olsa mevzuatta olmaz senin hocanı eğiten mühendisler bunları kararlaştırıyor hadi sakin ol şampiyon kendini muhakeme et kararların tek olsun milleti çarptırma. ;) Sana son postum.
Ya gerçekten konunun cahiline iş anlatmak çok zormuş onu gördüm. 300mA rölenin hemen arkasına 30mA röle bağla ve tesisatta istediğin gibi kaçak oluştur. O 300mA röle hiç atacak mı bak bakalım. Mevzuata bu kadar hakimsen burada böyle basit sorular sorma, arkadaşların sorduğu soruları cevapla
 