2 Adet Aydınlatma Gerilim Düşümü Sorusu

harikasınız , elinize ,beyninize yuregınıze saglık ,sımdı tam oturdu....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ha bu arada , neden 0.5 veya 0.875 aldık ...1000 e bolunmus ...kitapta yok sanki ,herhalde bu kısmı anlayamdım
 
son olarak , [4+1.025]*15 mi ? yoksa [4+ 1.025*15] mi ?
 
ha bu arada , neden 0.5 veya 0.875 aldık ...1000 e bolunmus ...kitapta yok sanki ,herhalde bu kısmı anlayamdım

Gerilim düşümü formülünde gücü kw cinsinden yazarız kitapta w cinsinden yazmışsa 1000 e bölmüştür dönüştürmek için
 
son olarak , [4+1.025]*15 mi ? yoksa [4+ 1.025*15] mi ?


%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
 
eyw ustadlar ,simdi cevap aynı cıktı ..siz direk katsayı yazmıssınız ..bende 200/(56*220^2) seklinde ...cevap aynı cıktı ...tsk ederim tekrar
 