Arkadaslar cok aci , 2 adet Aydınlatma gerilim düşümü sorusu ,yardımınıza ihtyacım var
Nasıl çözüldüğünü anlatabilir msiniz ? Uzunlukları neye gore alıyoruz.


IMG_20131231_132059.jpgIMG_20131231_132030.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gayet basit mesela en sonda ki lambadan başlarsın elindeki güç 5x60 W=300 W bu değerle bir sonraki buata kadar ki uzunluğu hesaba kat bu uzunluk 3+7=10 m,bu buattan itibaren diğer güç değerini de 300W ile toplayacaksın bahsettiğim işleme ana panoya gelene kadar devam edeceksin ana panodan sonra sistem 3 fazlı olduğu için hesap değişecek..Gerilim düşümü formülleri aklımda değil bahsettiğim olaya göre sonuca sıkıntısız ulaşırsın..Gerilim düşümü hesabında güç harcayan elemanlara göre hesap yapacaksın anahtarlar falan kafanı karıştırmasın
 
Son düzenleme:
kardeş kabaca yaptım sen genede kontrol et sanırım sınav sorunuz yalnız bişey söyleyim gerçek hayatta bunlar karşına hep çıkacak öğrenmende yarar var bunla iligi geçen gün bir paylaşım yapmıştım gerilim düşümü hesabı örneği forumu biraz didikle derim20131231_143140.jpg
 

Ekli dosyalar

  • 20131231_141444.jpg
    20131231_141444.jpg
    92.6 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
butcher kardeşim hesabında ufak bir hata var gördüğüm ana panoyla tali pano arasındaki güç sadece 4 kwtan ibaret değil lambalarıda eklemen gerek
 
çok çok çok tsk ederim cevaplarınız için....
-sadece son lamba için mi yapcaz ,yoksa her lamba için mi ?
yoksa , 300x(3+7) + 300x(3+7+9)...şeklinde mi ?
 
butcher ustad , 104x8 ve 385x11 deki 104 ve 385 nereden bulundu acaba ?
 
butcher kardeşim hesabında ufak bir hata var gördüğüm ana panoyla tali pano arasındaki güç sadece 4 kwtan ibaret değil lambalarıda eklemen gerek

işin aslı o kısmı tam anlamadım şimdi sen diyince dank etti :) saol kardeşim düzelttiğin için
rayas rapstarın dediği düzeltmeyi dikkate al önemli 4 kw ın üstüne aydınlatma güçlerinide ilave et ben yanlış anladığım için bu şekilde yaptım
 
kısaca bildiğimi yazıyorum 2. soruyu açıklayayım... A noktasından başlıyorum hesaba... monofaze katsayı*(((0,5 *(10+6)+(0,7*8)+(0,875*7)+(1,025*6))/uygun kablo kesiti) + trifaze katsayı* ((4+1,025)/10)= % gerilim düşümü...soruda verilen bakırın kappa değeri bu bahsettiğim katsayıların hesabı için kullanılır...
 
Son düzenleme:
butcher ustad , 104x8 ve 385x11 deki 104 ve 385 nereden bulundu acaba ?

4*8 + 3,85*11 ... silindiği için öyle gördün sanırım ama şimdi rapstar da beni düzeltince bunlarda doğru olmayacak çünkü yanlış anlamışım panodan çıkan 4 kw gücün armatürdeki güçlere göre dağıtımını yaptım ben
 
kısaca bildiğimi yazıyorum 2. soruyu açıklayayım... A noktasından başlıyorum hesaba... monofaze katsayı*(((0,5 *(10+6)+(0,7*8)+(0,875*7)+(1,025*6))/uygun kablo kesiti) + trifaze katsayı* ((4+1,025)/10)= % gerilim düşümü...soruda verilen bakırın kappa değeri bu bahsettiğim katsayıların hesabı için kullanılır...


((4+1,025*15)/10) mesafe unutulmuş şimdi bunu kullanabilirsin rayas :)
 