1OO KW LIK İSYERI ICIN KOMPANZASYON

Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
24
Puanları
1
100 kw lık bır ıs yerı ıcın ne kadarlık bır kompanzasyon panosu yapmam lazım ve kapasıte degerlerı ne olmalıdır ve kac kademelı yapmalıyım??
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
63 kw ıle suanda beslenıyor fakat yetersız 100kw ya cıkarmak ıstıyruz.
 
Ekteki programdan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • komp.hesap prog.1.rar
    343.3 KB · Görüntüleme: 172
sadece tecrübem olduğu için söylüyorum. genelde kurulu gücün %60-%70'i kadar kompanzasyon panosu tasarlanır.

100kw lık bir yere yaklaşık 70kvar kondansatöre ihtiyacı vardır derdim.

ama tabiki matematiksel hesaplarını yapınız ve ona göre dizayn yapınız.
 