Ocak ayında 18000 btu Demirdöküm Duvar tipi klima almıştık. Montajda iç üniteye 24000 btu luk iç ünite takılmış. Bu gün soğutmada çalıştırdığımızda dış ortamdan daha sıcak hava üflemeye başladı. Dış ünite karlanıyor soğuyor. Ama içeriyi hiç soğutmuyor. Farklı iç ünitenin takılması bu sorunun nedeni mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sorun olmamasi lazim karlanma varsa gaz eksikligi oldugunu dusunuyorum. Gaz basincina bakilarak konu netlestirilir.
 
Sıkıntı olmaz uyum saglar. Karlanma varsa dış ünitede gaz eksiktir. Yada borunun birininde eziklik vardir. Gaz devirdayim yapmiyordur.
 
Ustaların da dediği gibi gazı baya eksiktir hatta bazen dört yollu takılı kalıyo ona bi bak
 