Evdeki prizlerde faz ile toprak arası 400 volt

Merhaba,

Sorun başka bir daireden toprağa faz kaçması değil. Sorun, sizin dairenizin nötr kablosunun sayaç panosunda kopmuş olması ve prizlerde nötr ile toprağın hatalı şekilde birleştirilmesidir.

Nötr kablosu koptuğunda dairenizin elektrik dönüş yolu bozulur. Prizlerde nötr ile toprak birleşik olduğu için bu durum toprak hattında da gerilim oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle sigortalar kapalı olsa bile prizlerin toprak kısmında elektrik görülebilir.

Sayaç panosundaki nötr bağlantısı kontrol edilmeli, prizlerdeki nötr-toprak köprüleri kaldırılmalıdır.
 
Cevdet hocam, toprak sağlam, faz-toprak arası 220v veriyor. Sıfırlama, nötr-toprak birleştirme de yok.
Sayaç girişinden başka bir farklı fazdaki dairenin de nötrü kopmuş ve fazlar cihazlar üzerinden seri hale gelmiş. Bu durum cihazlarda arızaya sebep olurdu. Belki diğer daire boştur?
@kocamanusta usta, daha tecrübelidir. Aslında sebebini biliyor da beyin cimnastiği yaptırıyor bize.;)
Bu mesafeden bu kadar tahmin oluyor.:)
 