1600KVA Trafo güç hesabı

Kurulu gücü 10 MVA dan fazla olan bir tesiste çalışıyorum ve demandımız bazı trafolarda yüzde 50den daha az.Demand iyi bilinmeli,yani eğer demandınız düşükse trafonuzu daha fazla yükleyebilirsiniz.Bu arada trafolarınızı coğrafi sıcaklık koşullarına göre yüklemeye dikkat ediniz.Bulunduğum şehire göre üretici uzun süreli yüklenmelerde maks yüzde 80 ve yüzde 90 öneriyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2100 kW kurulu güce kaçlık trafo kullanılır.nasıl hesap yapılır. Yardımcı olur musunuz.
 
Yük karakteristiğini bilmiyorsanız,Cosq 0,7
alınarak ( benim,enson karşılaştığım olayda
0,45 çıktı ! mesela 1600 kva trafoda ) 2100/0,7= 3000 kva çıkar.Hesaplanan değe-
rin % 10 fazlasını almakta yarar vardır.Trafo
gücü hesaplanırken,kompanzasyon yapılaca-
ğı gözönüne alınmamalı.Aksi takdirde,kom-
panzasyon arızasında,trafo aşırı akımdan
devredışı kalır.Kompanzasyon hesabı yapı-
lırkende,çıkan değerin yine % 10 fazlasını dü-
şünmek gerekir.Rezonans filtresi ( şimdi mo-
da,harmonik filtre ! deniyor ) yapılmak isten-
mesi hali ayrı bir konudur.
 