15 KW Motor Yıldız Üçgene Geçiyor Fakat Düşük Devirde Dönüyor

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
878
Puanları
56
bağlantısı normal kablolar sağlam yanında aynı 2 adet daha motor var onlara göre yavaş dönüyor üçgende yıldızdada normalden düşük devirde kalkış yapıyor yüke girince duruyor [ üçgende] termik atmıyor kondaktörler çekili sorunu ne olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rolesinde yıldızdan üçgene geçme süresi kısa tutulmuş olabilir. Otamatik kumanda çalışır ama motora yol alabilmesi için gerekli zaman verilmemiş ise motorun normal devrine ulaşması çok zordur.
 
merhabalar
motor yıldız çalışırken gerilimden dolayı yavaş dönecektir. ama senin bağlantında ücgen devresinde motor iki faza kalıyor. motor bobinajdan geldi klemens ucları yanlış yerlere cıkarılmış olabilir. panodada RST dağıtımı yanlış olabilir.
 
arkadaşların dediği gibi motor iki faza kalıyor olabilir motor hem yavaş döner hemde şiddetli bir şekilde inler bu inlemeyi duyuyormusun inleme varsa ya bobinaj uçları bağlantısında sorun var yanlış kutuplandırma yapılmış yada panoda kontaktör bacaklarında eskime veya gevşeklik olabilir. diğer motorların devriyle aynı devirdemi bu motor ona dikkat ettinizmi?
 
motorda inleme yok fazları sargılara göre bağladım denemek için tersde bağladım motor gürültü yaptı boşta çok güzel çalışıyor yıldız üçgen zaman rölesi aynı motor diğerleri gibi 925 d/devir ana kondaktörü değiştirdim motor kablolarını söktüm ve ölçtüm 380 volt her iki uçtada var motor sanki mıknatıslanmış gibi zorla dönüyor yüke girmiyor duruyor yükten çıkınca kaldığı yerden devam ediyor kondaktör felan aynı bırakmıyor termikte atmıyor amper metreden sona dayansa bile
 
motor sarımdan mı geldi kardeşim,sarımdan geldiyse uçlarda problem var sanırımmotoru saran kişi uçları yalnış çıkarmış olabilir bende bobinajcıyım 900 devir motorlar diger 3000/1500 devirli motorlara bağlantılarına göre biraz daha dikkat edilmesi lazım başka bir sorun gelmiyor aklıma motor çıkış uçları yanlış
 
motor klemensinden motora 2 uç gidiyor sargılara yanındaki motor böyle değil onda tek kablo gidiyor termik atmıyor kondaktör bırakmıyor motor sıkışıyor sıkışıklık bitince tekrar yeniden çalışıyor bağlantı lar iyi üçgende her iki kabloyada 380 geliyor
 
sayın arkadaşım, halikercin arkadaşımızın dediği gibi bence kabloları sök sargılar klemens te nasıl ona bi bak kabloları bağla ama her sargıya 380 volt gelecek şekilde bağlamalısın. eğer benim düşündüğüm gibi klemens teki bobin uçları bağlandıysa ve senin her renkli kablon 1 fazsa yani mavi r ise diğer mavide r ise senin bu resmin yanlış bence çünkü her bobine aynı faz bağlıyorsun
 
motor yataklarına bi bak derim motorlar mermer silim makinasında çalışıyor galiba eğer motorları yer değiştirme ihtimalin varsa bide öle dene kendini tehlikeye atmadan arkadaşların söylediklerinide uygula
 
arkadasşım belki motor kapaklarına Bakım yapman gereke bilir çünkü rulman kapakta dönüyor olabılır motor tam devrınde çalışmaz eğer anlattığın gibi baska bir sorun yoksa
 

Forum istatistikleri

Konular
128,282
Mesajlar
916,419
Kullanıcılar
450,113
Son üye
GULHAN00

Yeni konular

Geri
Üst