3 adet 15 kw ve ayrıca 2kw tek faz yükün olduğunu söyledin. 15kw motor(cosfi:0,8) kabulü ile yaklaşık 9kVAr kondansatöre ihtiyaç duyar. Ancak ihtiyaç yük ve gerilime göre değişir.
Tavsiye edeceğim kademeler 7,5 7,5 7,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 kVAr
Tek faz yükün tek yük ise 7-8-9-10-11-12. kademeleri tek fazlı kondansatör seç. 2kw tek faz yükleri fazlara dağıtacaksan 7-8-9. kademeleri üç fazlı seç.
Yapacağın otomatik kompanzasyon öncesi ana panoda kompanzasyonun varsa devreye alma çıkarma sürelerini motor kısmındaki rölede ana röledekine kıyasla biraz düşür.