ENDÜKTİF VE KAPASTİF YÜKSELİŞE GEÇTİ

Qc=UxI
2,5kVAr/230V Kondansatör;
2500=230xI
I=10,87A çekmesi gerekir. Tatbik edilen gerilim etiket geriliminden farklı ise çekilen akım değişir.

Verdiğiniz değerlere göre tek fazlı kondansatörlerinizin işi bitmiş. %70 altı kapasite kaybında değiştirilmeli, değişimde referans kompanzasyonun ilerleyişinde bozulma olmalı. Trifaze kondansatörlerinizde de kapasite kaybı olabilir, dengesiz kapasite kaybı olabilir ki bu kötü bir durum. Ölçüm ve kontrol şart.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.