15 kW 3 Adet Motor Şalter Seçimi

earem

Üye
Katılım
17 Şub 2012
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba;

3adet 15 kW motorumu 25 "lik kabloyla besliycem.Elimde 35"lik yok.Ancak kompak şalter seçimi nasıl yapmam gerekiyor.100 A lik mi 160A lik mi? Hesabı nasıl yapılır.Cosfi kaç alınır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Bu siteden cok şey ögrendim.

Birde eger elinizde varsa kablo akım taşıma kapasitelerini ve termik manyetik role ve şalter seçimi için gerekli tabloları alabilirmiyim.Aradım ancak ulaşamadım. Tesekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Federal şalt seçim.rar
    13.9 KB · Görüntüleme: 98
Teşekkür ederim ancak bu tabloda, 50 lik kablo kullanmam oneriliyor.Ancak ben 25 lık kablonun bile kurtarabileceğini düşünmüştüm.Gerilim düşümü 2,2199 V oluyor.Çekilen akım 85 oluyor 25"lik kablo için.Kafam karıştı.
 
Forumumuzda,Sn.İlker Kayserili arkadaşımızca verilen hesaplama programlarını kullanabilirsiniz.
 
simens in şalt listesinde yol verme tiplerine göre hangi ürünleri kullanacağın çok net bi şekilde motor güçlerine göre verilmiş ordan bakarsan çok pratik olur
 
www.[B]siemens[/B].com.tr/i/Assets/Endustri/FiyatListesi/Fiyatlistesi.pdf
burdan indirebilirsin sonlara doğru yatık sayfalarda
 