Merhaba.Seçtiğiniz herşey iyi ve kalitelidir bu anlatımınıza göre.Ancak akü şarj cihazını smps'li 12 volt 25 amper seçerken bir yanlışınız da olmuştur ne yazık ki.Satın almadan önce direk olarak da forumumuzdan destek alsaydınız daha iyi olurdu.
12 volt 200 amper akü şarjı için mutlaka 12 değerinden büyük gerilimli (13.80-14.0 volt gibi) bir smps gerekliydi,amper 18-20 de olabilirdi,ama şarj gerilimi burada çok önemlidir.12-12=0 volt olacağından 12 voltta şarj olması,ancak smps'in 12 volt değerini geçip toleransını biraz yükselttiği periyotlarda olabilir.Böyle olduğu için 200 amperlik akü kapasiteniz tam olarak dolamamıştır,1 saatte 1000 watt gücü verecek kadar daha az (Yarım) dolabilmiştir diye düşünüyorum.
Deşarjın sonuna doğru da,fazla ısınmasının tek nedeni ise şudur:Akü kutupları arasındaki gerilim 12 voltun alt değerlerine indiğinden,invertörün güç ihtiyacı için gereken "volt*amper" çarpım değeri bu son anlarda daha düşük kalabilmiştir.Voltaj ve amperin nispeten azaldığı tüm ups ve inverter sistemlerinde akünün tam boşalmasına yakın,bu türden ısınmalar normaldir,yani burada bir olağandışılık da hiç bulunmuyor merak etmeyin.Smps'li güç kaynağını daha yüksek gerilim çıkışlı bir güç kaynağı ile değiştirmeniz durumunda,şarjdaki bu eksiklik tamamen ortadan kalkar.Bu arada otomatik olarak şarjı kendisi kesebilen,bu tür akü şarjı için olan bir güç kaynağı da,belki sizin için daha iyi bir seçenek de olabilir,akü şarjını sürekli olarak da ölçüp gözlememeniz ve hiç takip de etmemeniz açısından.
Akü gücünüz P=V*I=200*12=2400 watt=2.4 kW'dır.
Saat hesabı : P1/P2 *( % verim ) > ( Kayıplı,net güç dönüşümü katsayısı ile çarpılarak bulunan net bir inverter destek süresidir.)
Saat hesabı : 2400/1000 * 0.85 = 2.04 saattir.
Burada kayıpsız bir saat/güç hesaplamasını yaparken,bu kayıplı güç aktarılımı katsayısını,tahmini bir değer olarak 0.85 aldım.Bu değer inverterdeki,akü şarj/deşarj saykılındaki,ısınmadaki,çıkıştaki cos fi (Güç faktörü) kayıbı.vb.tüm kayıplarla,tüm genel kayıplar çıktıktan sonra,net olarak geriye kalan,sabit bir çarpım katsayı değeridir.Eğer akünüz tam şarjlı olabilseydi,normalde inverterinizin yaklaşık olarak 2 saat kadar tüm cihazlarınızı çalıştırması gerekirdi.anlatımınıza göre de inverteriniz oldukça kaliteli olduğundan,yüke göre kademeli olarak güç arttırımında bulunan bir tiptedir diye düşünüyorum.Kolay gelsin.