Arkadaşlar 1-0-2 pako şalter ile fanın kumanda panosunda lokal,remote ve off bilgisi alacağım.ancak 3 durum var 2 durumlu da bit var.lokal ve off konumunda 0,remote ta ise 1 olması gerekirken lokal ve off konumunu nasıl ayırt edebilirim?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sn iriver
İki durumlu bit derken umarım tek bir DI u kastetmiyorsunuz yoksa fan standby konumunda iken lokal, off konumlarını ayırt edemezsiniz yada en azından ben çaresini bulamadım. Fan çalışırken ise lokal remote sinyallerine bakarak lokaldemi remotedamı çalışdığını belirleyebilirsiniz. Standbyda ise lokaldemi offda mı ayırt edemezsiniz.
Diğer türlü ise en az iki giriş biti kullanmanız gerekir boyle bi durumda her üç konumuda belirleyebilirsiniz.
 