Öncelikler herkese merhaba, konu umarım doğru yerde açılmıştır diyerek konuya gireyim.
Elimde siemens g120x sürücü var. Plc ile telegram üzerinden motoru sürüyorum. Sürücülerede ezbere parametreleri yüklüyoruz bazı kısımların mantığını bilmiyorum. motor bilgileri, haberleşme türü seçimi vs.
Benim sorum, ezbere değilde elime bir sürücü manuelini aldığımda örneğin g120x 999 sayfalık bir manuel. ben bir motoru telegram üzerinden sürmek istediğimde hangi parametrelere bakmam lazım bu noktada çok tıkanıyorum. Örneğin anlamadıklarımdam birkaçını söyleyecek olursam;
g120x için P0840 [0...n] parametresine giriyorum factory setting kısmında:
[0] 2090.0
[1] 0
[2] 0
[3] 0
bunlarla karşılaşıyorum. buradaki köşeli parantezler neyi simgeliyor bunu çözemedim. açıklamada bulamadım. ve p0840 parametresi
analog kontrol için ---> ON/OFF1 / p0840[0] = 29659.0
OFF2 / p0844[0] = 29659.1 mesela burada off2 elektrik duruşu tam olarak ne işe yarıyor. 840 zaten on off değil mi? araştırdığımda off2 için elektriksel duruş ifadesiyle karşılaşıyorum. off1 off2 farkı ne ve neden off1 840 off2 844 oldu ve köşeli parantezler neden 0.. [1 2 3 ] ne oluyor. gibi gibi soruların içinnden çıkamıyorum, veride bulamıyorum veya araştırmayı beceremiyorum.
sonra profinet kontrole geldiğimde
ON/OFF1 / p0840[0 .. 1] = 29659.0
OFF2 / p0844[0 .. 1] = 29659.1 olarak görüyorum ve bunu kendimce [0] local, [1]ise remote bağlantı olarak yorumluyorum çünkü analogta 1 yoktu diye yorumluyorum ama [2 3] nedir?
Sürücü manueli 999 sayfa ben sürücü ekranından ezbere 10 satırlık parametre girerek motoru sürüyorum bu durumdan kendimi nasıl aşabilirim?
Şimdiden teşekkürler
Elimde siemens g120x sürücü var. Plc ile telegram üzerinden motoru sürüyorum. Sürücülerede ezbere parametreleri yüklüyoruz bazı kısımların mantığını bilmiyorum. motor bilgileri, haberleşme türü seçimi vs.
Benim sorum, ezbere değilde elime bir sürücü manuelini aldığımda örneğin g120x 999 sayfalık bir manuel. ben bir motoru telegram üzerinden sürmek istediğimde hangi parametrelere bakmam lazım bu noktada çok tıkanıyorum. Örneğin anlamadıklarımdam birkaçını söyleyecek olursam;
g120x için P0840 [0...n] parametresine giriyorum factory setting kısmında:
[0] 2090.0
[1] 0
[2] 0
[3] 0
bunlarla karşılaşıyorum. buradaki köşeli parantezler neyi simgeliyor bunu çözemedim. açıklamada bulamadım. ve p0840 parametresi
analog kontrol için ---> ON/OFF1 / p0840[0] = 29659.0
OFF2 / p0844[0] = 29659.1 mesela burada off2 elektrik duruşu tam olarak ne işe yarıyor. 840 zaten on off değil mi? araştırdığımda off2 için elektriksel duruş ifadesiyle karşılaşıyorum. off1 off2 farkı ne ve neden off1 840 off2 844 oldu ve köşeli parantezler neden 0.. [1 2 3 ] ne oluyor. gibi gibi soruların içinnden çıkamıyorum, veride bulamıyorum veya araştırmayı beceremiyorum.
sonra profinet kontrole geldiğimde
ON/OFF1 / p0840[0 .. 1] = 29659.0
OFF2 / p0844[0 .. 1] = 29659.1 olarak görüyorum ve bunu kendimce [0] local, [1]ise remote bağlantı olarak yorumluyorum çünkü analogta 1 yoktu diye yorumluyorum ama [2 3] nedir?
Sürücü manueli 999 sayfa ben sürücü ekranından ezbere 10 satırlık parametre girerek motoru sürüyorum bu durumdan kendimi nasıl aşabilirim?