Konu limit değerlerde çalışmaksa risk her zaman vardır gerilim bir miktar artar kablondaki ısınma daha artar o sizin uzun dediğiniz süre kısalıverir. Müşterinin kullandığı kablo traştır yine risktesiniz demektir.Bağlantıları yaparken usta vidayı biraz fazla sıkar kabloyu kırar ezer.
Ben bunlardan bahsettim yoksa dediğim gibi bu cihaza sahip hanelerin çoğu 3x2,5 kablo kullanmakta.
 
@YaşlıUzman size bir konuda akıl danışayım. Haşat durumdaki bir devlet lojmanında kalıyorum. Topraklama falan hak getire. 40 A bir kaçak akım rölesi alıp sadece bu cihaza bağlamak istiyorum . Topraklama olmadan kaçak akım rolesi sizce çalışır mı ?
 
@YaşlıUzman size bir konuda akıl danışayım. Haşat durumdaki bir devlet lojmanında kalıyorum. Topraklama falan hak getire. 40 A bir kaçak akım rölesi alıp sadece bu cihaza bağlamak istiyorum . Topraklama olmadan kaçak akım rolesi sizce çalışır mı ?

Kaçak akım rölesi bildiğiniz üzere iki şekilde çalışır direk temas birde dolaylı temas. 1)Direk temas enerji olan noktaya temasla, 2)dolaylı temasta kaçağın gövdeye yayılması neticesi gövdeye temasla gerçekleşir.

İletken Gövdesi(şasesi) topraklı cihazda kaçak gerçekleştiği anda açma yapar. Topraklama yoksa iki ihtimal vardır ya cihazın ayakları yalıtkan değilse yani zemine temas varsa yayılma ile kaçak yapıp röleyi açtırır yada ayaklar yalıtkansa zeminden izolel ise kaçak gövdede bekler ve gövdeye bir canlının temasını bekler. Siz temas ettiğiniz anda da vücut ve temas direncinize bağlı üzerinizden bir akım geçer bu akımın değerine göre de rölenin bir açma zamanı vardır. Yani risk vardır ustanın bir tanesi tesisat bağlantılarını tamamlamadan deneme amaçlı enerji vermiş çarpılmış röle açmıştı ama kolu ödem yapıp şişmişti.
Topraklama yok çekme şansınızda yoksa risk gördüğünüz yük grubu için 10mA röle kullanmanızı tavsiye ederim.
 
@YaşlıUzman size bir konuda akıl danışayım. Haşat durumdaki bir devlet lojmanında kalıyorum. Topraklama falan hak getire. 40 A bir kaçak akım rölesi alıp sadece bu cihaza bağlamak istiyorum . Topraklama olmadan kaçak akım rolesi sizce çalışır mı ?
Hocam oldu mu şimdi yakıştı mı ... Bu kaçıncı konu kar atar mı çalışır mı soruyor :) ...
Bir vidyodan kesit paylaşayım dedim ama bütünü geliyor, Eşofmanlı Şevket Hocanın vidyolarını aç sonlara doğru "... bunu anlattık" kısmını izle ne demek istediğimi anla :). Öyle kuru özür yetmez Öksüz herkese benden çay ya da tüm içkiler(alkolsüz) benden demelisin :D
 
Eski tesisatta eski kablolarda izole kuruyup çatlar izolasyon kaçağı fazla olur. Yükte kaçak olmadığı halde 10mA röle sebepsiz açma yaparsa 2 veya 3 tane kullanılabilir. Bildiğiniz üzere ıslak hacimlerde her linye için 10mA Kaçak akım rölesi kullanılır.
 
Kaçak akım rölesi bildiğiniz üzere iki şekilde çalışır direk temas birde dolaylı temas. 1)Direk temas enerji olan noktaya temasla, 2)dolaylı temasta kaçağın gövdeye yayılması neticesi gövdeye temasla gerçekleşir.

İletken Gövdesi(şasesi) topraklı cihazda kaçak gerçekleştiği anda açma yapar. Topraklama yoksa iki ihtimal vardır ya cihazın ayakları yalıtkan değilse yani zemine temas varsa yayılma ile kaçak yapıp röleyi açtırır yada ayaklar yalıtkansa zeminden izolel ise kaçak gövdede bekler ve gövdeye bir canlının temasını bekler. Siz temas ettiğiniz anda da vücut ve temas direncinize bağlı üzerinizden bir akım geçer bu akımın değerine göre de rölenin bir açma zamanı vardır. Yani risk vardır ustanın bir tanesi tesisat bağlantılarını tamamlamadan deneme amaçlı enerji vermiş çarpılmış röle açmıştı ama kolu ödem yapıp şişmişti.
Topraklama yok çekme şansınızda yoksa risk gördüğünüz yük grubu için 10mA röle kullanmanızı tavsiye ederim.
F
Hocam oldu mu şimdi yakıştı mı ... Bu kaçıncı konu kar atar mı çalışır mı soruyor :) ...
Bir vidyodan kesit paylaşayım dedim ama bütünü geliyor, Eşofmanlı Şevket Hocanın vidyolarını aç sonlara doğru "... bunu anlattık" kısmını izle ne demek istediğimi anla :). Öyle kuru özür yetmez Öksüz herkese benden çay ya da tüm içkiler(alkolsüz) benden demelisin :D
Umuma soru sormadım kaplancık sen rahat ol bu hususta @YaşlıUzman ın görüşünü bilmek istedim....
 
Adam bizi teste tabii tutmuş :D Bu konularla ilgili çoook paylaşımlarda bulundum. Teknikadam_41 rumuzu ile paylaşıma başladığım 9-10 sene evvelinden başlar yorumlarım.
Estağfurullah . Kimsenin ayarını ölçmek gibi bir kaygım kesinlikle yok , zaten bunu yapabilecek bir potansiyelim de yok....
 
Son düzenleme:
yahu burda herkes elektrik mühendisi yada teknisyeni değil. adam bir şohben için fikir sormuş ne omik yük kaldı ne cos fi çok ayıp. bizler amatör üz ve bilgi edinmek için sorarız sağolsun bazı arkadaşlar olanı bilgimizi de sıfırlıyor.

soruyu soran kişiye en doğru cevap budur;

kardeş 6 mm2 kablo, 32a sigorta ve 40a-30ma kaçak akım koruma rolesi senin işini mükemmel ve ölümsüz şekilde halleder. bu arada tek yapman ana panodan al hattı mümkünse yakın bir fiş belirle ana panoya bağlantılı onun kablosunu 6 mm2 ile değiştir ve ordan besle. kafanıda fazla karıştırma
 
yahu burda herkes elektrik mühendisi yada teknisyeni değil. adam bir şohben için fikir sormuş ne omik yük kaldı ne cos fi çok ayıp. bizler amatör üz ve bilgi edinmek için sorarız sağolsun bazı arkadaşlar olanı bilgimizi de sıfırlıyor.

soruyu soran kişiye en doğru cevap budur;

kardeş 6 mm2 kablo, 32a sigorta ve 40a-30ma kaçak akım koruma rolesi senin işini mükemmel ve ölümsüz şekilde halleder. bu arada tek yapman ana panodan al hattı mümkünse yakın bir fiş belirle ana panoya bağlantılı onun kablosunu 6 mm2 ile değiştir ve ordan besle. kafanıda fazla karıştırma
Omik yükün de cos fi nin de ne olduğunu elektrikçi bilir ; buradaki anlatım dilimiz elektrikçinin anlayabileceği dilden ; zaten elektrikçi değilse şofbende bağlamasın bir zahmet başkalarının ve kendisinin sağlığı için...
 