İnverter otomatik bağlanması

3TF43 ün yeni eşdeğeri 3RT26 görünüyor.
Verdiğim fiyat listesini inceleyebilirseniz,
o eşdeğer üzerinden araştırın.KRC mar-
ketten Mahmut beyi ( 05368223735 )
arayıp,konuyu anlattırsanız,size yardımcı
olacağını umuyorum.
Çok teşekkür ederim ustam Allah razı olsun.
Mahmut beyi arayacağım yarın inşallah.
Herşey gönlünüzce olsun.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar değerli ustalarım, uzun bir aradan sonra elimdeki malzemeler ile transfer panosu yapmaya başladım. Resimlerden anlaşılır diye umut eder ve yardımınıza başvurmak istiyorum. Bir kaç video izlediğimde mavi bir röle kullanıldığını görüyorum, bu röleyi bulamadım ve elimde 3 adet zaman rölesi var. Aynı videolarda kontaktör bobin bacağına A2 ye faz verdiğini görüyorum ama bendeki kontaktörün bobin bacağı A2 değil ve A2 kontaktörün üst bölümünde. Bu noktadan ileri gidemedim ve bilgim kıt. Bu malzemeler ile mümkün müdür? Mümkünse nasıl yapabileceğimi anlatabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • BD65980D-02C9-46D2-B2FD-DBEF61E82441.jpeg
    BD65980D-02C9-46D2-B2FD-DBEF61E82441.jpeg
    333.2 KB · Görüntüleme: 9
  • C69B4EBD-2321-4EED-9436-D8A2F8CD5311.jpeg
    C69B4EBD-2321-4EED-9436-D8A2F8CD5311.jpeg
    308.7 KB · Görüntüleme: 7
  • F322C105-BD69-4F0E-BC2B-1C3AC84F57E7.jpeg
    F322C105-BD69-4F0E-BC2B-1C3AC84F57E7.jpeg
    309.5 KB · Görüntüleme: 7
  • CBD27330-554C-43E4-9826-D5A5B16968C4.jpeg
    CBD27330-554C-43E4-9826-D5A5B16968C4.jpeg
    317 KB · Görüntüleme: 8
Teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Mustafa bey, çiziminizdeki Şebeke faz ve nötr için ve diğer kaynaktan faz ve nötr için kontaktör altındaki T1 ve T3 ten giriş yapıp üst L1 ve L3 ten çıkış yapıp birleştiriyor muyuz? Yanlış mı anladım? Yani besleme bağlantısını çözemedim. Bu konularda tecrübem yok ve sizden öğrenmeye çalışıyorum.
 
Son düzenleme:
Merhabalar.
Sayın @rockrider evet şebeke ve inverter kontaktörlerine t1 ve t3 den faz ve nötr girişi yapıyoruz,
Her iki kontaktörün L1 ve L2 uçlarını birbiri ile birleştirip, aynı şekilde şebeke kontaktörünün L1 ve L2 ucundan beslemeyi alıyoruz.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20220424_174430.jpg
    IMG_20220424_174430.jpg
    157.7 KB · Görüntüleme: 8
Sayın Mustafa bey, çok teşekkür ederim. Testini yaptım ve devreler çalışıyor. Daha sonra güç çıkışlarını yapacağım, tabi bu pano küçük daha büyük bir tane ve bir kaçak akım rölesi ekleyip montajını yapacağım. Yardımlarınız için çok sağolun.
 

Ekli dosyalar

  • 5534ADC2-6179-4B0F-965D-32112B699AFD.jpeg
    5534ADC2-6179-4B0F-965D-32112B699AFD.jpeg
    312.7 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Sayın Mustafa bey, çok teşekkür ederim. Testini yaptım ve devreler çalışıyor. Daha sonra güç çıkışlarını yapacağım, tabi bu pano küçük daha büyük bir tane ve bir kaçak akım rölesi ekleyip montajını yapacağım. Yardımlarınız için çok sağolun.
Elinize sağlık çok güzel olmuş rica ederim.
Kolay gelsin
 
Mustafa bey, unuttuğum bir konu var, kablo kalınlıkları nedir sizin devrelerin? Ben 3*2,5 normal Hes kablo kesitlerini kullandım devrede, ev şebekesinin kalın olan kabloları ile değiştirmem gerekli mi?
 