İşletmeye kompanzasyon kuracam destek yardım

frtyz

Üye
Katılım
6 Ocak 2013
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
36
Selam arkadaşlar bir işletmenin eski panosunu söküp yeniden düzenleyeceğim
tesisin gücü:25000w

eski panosu 5 kademeydi ben bunu 12 kademeye nasıl çıkarırım ve akım trafolarını nasıl kullanmam lazım hangi kondansatör ve cos ne olmalı kısaca bilgi ve destek istiyorum çizim ve örnekle yardımcı olursanız sevinirim sorunsuz halledeyim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
forum da yeterince bilgi mevcut kompanzasyon bölümünde bulabilirsiniz...
 
1680 kvar ;) bir kısmını monofaze kullan:)

("kırık kalpler onarılmaz ")
 
25000 w, dıyor galıba, buda 25 kw. yapar, ortalama 15. 17. kVAR kompanzasyon gurubu yeterlidir. 12 grup düşündüğünüze göre, ilk 3 grubu monofaze 1 kvar, (R_S_T fazlarına dağıtın), 3 grupda 2,5 kVAR dagıtın, sonrada 2,5- 5-7,5 kvar trıfaze grup baglayın.
Önemnli not, ilk grubu trıfae grup yapın ve 3 akımtrafosu kullanın, yani her faza bir akım trafosu, 50/5 veya 75 /5 a. akım trafosu size yeterlidir. Kullanacağınız rölenın kullanım kılavuzuna ve baglantı şemasına dikkat ediniz.
 
teşekkürler hocam elektrik sayacı için akım trafosu kullanmama gerek varmı.
 
Mevcut pano var dıyorsunuz, belkı akım trafolu sayaçdır, belkı direkt baglı; 30 veya 100 amper sayacdır.Eger eskı bır tesıs ıse, yenıden kombı sayaç, ( aktıf+ reaktif + kapasitif ölçüm yapan) ihtiyacınız olacakdir. Eger elektrık aldıgınız idareye başvuru yapmazsanız, mevcut sayaç işinizi görecekdir.
 
tmxzm.jpg


resimdeki trafolar saate bağlı
 
hocam bu tesiste eskiden monofaze role kuruluydu benim anladım kadarıyla alttaki 3 akım trafosu saatin 1 tane olan ise roleye bağlı ben o 1 taneyi çıkarıp o bölüme ve yandaki iki barayada 2 tane 75/5 akım trafosu bağlamayı düşünüyorum.
 
bence bu işi mühendislik hizmeti veren bir firmaya ver.eğer illaki kendin yapacaksan cos 0,99 veya 1 olsun gruplarıda 1, grup 12,5
2, grup 25 digerleri ise 50kva şeklinde gidebilirsin eger cos hep yukarıda ise 12,5-25-25-25-50 diye devam edebilirsin.kondasatörü 440 volt sec birde sıemens veya circatör kullan bursada yalıtım mühendislik yakup beyden yardım alabilirsin tel.0532 6122574
 
toplam gücü zaten 25000w senin sınıflandırdığın gruplama çok fazla ben burda 19 kwar dagıtacam küçük güçlü bi işletme senin gruplandırman fazla.benim kullanacağım:
1.grup 1 kwar trifaze
2.grup 0,5 kwar monofaze r
3.grup 1 kwar monefaze s
4.grup 1.5 kwar monofaze t
5.grup 1 kwar trıfaze
6.grup 1,5
7.grup 1,5
8.grup 1,5
9.grup 1.5
10.grup 2,5
11.grup 2,5
12.grup 2,5 olarak düşünüyorum .
akım trafolarını 75/5 3 adet
roleyi entes 12
kontaktörle sigortaları simens monofazeleri tekli trifazeleri gup düşünüyorum bilmem doğrumu düşünüyorum:=)


bilgi desteklerine önerilere açığız.
 