ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

Sayacın da kendi çarpanı olabilir mi?

Sayaçların kendi çarpanı olmaz.Sayaçta okunan değer Akım trafosunun dönüştürme oranına göre çarpılarak tüketim bulunur.OG tesislerinde akımtrafosu X gerilim trafosu sonucu çarpan ortaya çıkar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Güzel kardeşim :çarpan 1000 olması için;
400/5=80 akım çarpanı
34500/100=345 gerilim çarpanı
1000=80x345xSÇ,
SÇ=0,03623 (sayaç çarpanı olması kalıyor)Biraz garip rakkam sayacın üzerinde veriliyor)
 
Evet arkadaşlar yaptığım araştırma sonucu dediğiniz gibi sayaç dahili çarpanı sabiti (aslında bölücü) mevcut. Ayrıca toplayacı akım trafoları da işin içine girince ve son olarak sayacın MW cinsinden ölçümü kW'a çevrilince sonuç olarak ölçü çarpanın 1000 olduğu ortaya çıkıyor gibi. Şöyle:

1- Sayaç dahili bölücüsü 345/1 ve 800/5 olarak programlanmış= 1/55200

2- Birinci besleme ölçü çarpanı: 345 x 400/5

3- İkinci besleme ölçü çarpanı: 345 x 400/5

4- Toplayıcı akım trafosu oranı (400+400)/5 = 800/5

5- Sayaca toplayacı akım trafosu bağlı olduğu için ortak ölçü kabini çarpanı: 345 x (800/5) = 55200

6- Sayaç dahili çarpanı (aslında bölücü oran) ile ortak ölçü kabini çarapanı çarpılırsa: (1/55200) x 55200 =1

7- Burada çıkan 1 aslında MW ve KW'a çevirirsek 1000'e eşit oluyor. 1MW = 1000KW

Sonuç tesis çarpanı 1000 çıkıyor.

Hatam var ise tartışalım...
 
Sn. femre, Neden bu şekilde bir uygulamaya gidilmiş olabilir? Faturaya direkt olarak çarpan 55200 yazılmamış ki.
 
Tahminimce 2000li yıllarda, dijital sayaçların 1000 dolar olduğu zamanlarda EPDK'nın daha dijital sayaç yönergesi henüz olgunlaşmamış iken x/5 sayaçlara dahili çarpan girme ayarı vardı. (G.T ve A.T.O)

Daha sonra bu dahili sayaç çarpanı çoğu işletmede düzgün yapılmadığı için çarpan hatalarına neden oldu ve sonunda yıllar sonra EPDK sayaç dahili çarpanı 1 olacaktır dedi. Bu tebliğden günümüze x/5 sayaçların dahili çarpanı 1'dir. Fakat eski olanlar ise kabul esnasında ne ayarlandı ise o şekilde kalmıştır diye düşünüyorum.
 
evet bence de sayaç çarpanı sayacın marka ve tipini yazarsan sorun özülür

C1=devredeki ato*gto/sayacın etiketindeki ato*gto*C

FAKAT TAHMİNİM KENDİNDEN ÇARPANLI SAYAÇ SAHADA YOK KADAR AZDIR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,806
Kullanıcılar
449,985
Son üye
sSait Başdaş

Yeni konular

Geri
Üst