Çamaşır makinesine topraklamasız hat

wc nin yan tarafı mutfak ve buzdolabı prizine denk geliyor. buzdolabı prizinden karşı tarafa matkap ile delsem aynı prizden kabloları birbirine bağlayarak priz koysam olur mu
Olmaz.

Saygılar....
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1- Elektrik İç Tesisat yönetmeliği Madde 52 nedeniyle. (''Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz'')

2- Atlama işleminin NYAF kabloyla yapılacağını, elektrik alınan prizde NYA kablo ile NYAF kablonun birbirine tutturulmaya çalışılacağını bununda zamanla gevşeyip özellikle çamaşır makinesi rezistansı devrede iken prizde ark oluşmasına ve yangına sebep olabileceğini düşündüğüm için bu şekilde cevapladım.

Saygılar....
 