sürücü de düşük voltaj sorunu

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
merhaba;
90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba;
90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
Voltaj kaç volta düşüyor?voltajın düşmesi ne kadar sürüyor?
 
voltaj kısa süreli anlık düşüş yapıyor, 370 v seviyesine düşüyor
 
Sürücünün giriş voltajını düşürün
 
Kondansatör Çare Olmaz Bu Soruna. Sürücüler Voltaj Ölçümünü DC Baradan Yaparlar.
Aşağıdaki Parametreleri Yeniden Ayarlamanız Gerekir.
P2172 DC-bara gerilimi eşiği
P2173 DC-bara gerilimi gecikme süresi
 
Birde sürücülerde otomatik arıza resetleme vardır onu aktif ediniz!sorun çözülecektir!
 
sürücü giriş voltajını 380 v altına dşüremiyoruz korumalı, otomatik hata resetleme yaparsakta başka sorunlarda hata vermeden devam edecek
 
dc bara gerilim eşiğini düşürmem mi gerekiyor ? sn 3 e eletronik
 
Yazdığım Parametrelere Bak. Giriş Voltajını Değiştirme Diye Birşey Yok Zaten Sürücülerde. DC Bara Voltajını Düşürecekksin Yada Düşük Voltajdan Kaynaklı Alarma Geçme Süresini Uzatacaksın.
P2172 ( Volt Cinsinden DC Bara Gerilimi örnek: 600 ise 550 500 gibi Ayarla)
P2173 (milisaniye Cinsinden Gecikme süresi örnek: 100 ise 200 gibi ayarla)
 