sürücü de düşük voltaj sorunu

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
merhaba;
90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba;
90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor.
bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
Voltaj kaç volta düşüyor?voltajın düşmesi ne kadar sürüyor?
 
voltaj kısa süreli anlık düşüş yapıyor, 370 v seviyesine düşüyor
 
Sürücünün giriş voltajını düşürün
 
Kondansatör Çare Olmaz Bu Soruna. Sürücüler Voltaj Ölçümünü DC Baradan Yaparlar.
Aşağıdaki Parametreleri Yeniden Ayarlamanız Gerekir.
P2172 DC-bara gerilimi eşiği
P2173 DC-bara gerilimi gecikme süresi
 
Birde sürücülerde otomatik arıza resetleme vardır onu aktif ediniz!sorun çözülecektir!
 
sürücü giriş voltajını 380 v altına dşüremiyoruz korumalı, otomatik hata resetleme yaparsakta başka sorunlarda hata vermeden devam edecek
 
dc bara gerilim eşiğini düşürmem mi gerekiyor ? sn 3 e eletronik
 
Yazdığım Parametrelere Bak. Giriş Voltajını Değiştirme Diye Birşey Yok Zaten Sürücülerde. DC Bara Voltajını Düşürecekksin Yada Düşük Voltajdan Kaynaklı Alarma Geçme Süresini Uzatacaksın.
P2172 ( Volt Cinsinden DC Bara Gerilimi örnek: 600 ise 550 500 gibi Ayarla)
P2173 (milisaniye Cinsinden Gecikme süresi örnek: 100 ise 200 gibi ayarla)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,789
Kullanıcılar
449,983
Son üye
ardaxsm

Yeni konular

Geri
Üst