Merhaba arkadaşlar,
Trafoya yeni og hat çekildi elektriği verdik...
mcc panosundaki faz koruma hata verdi sonra fk iki fazı değiştirdim motorlar normal çalışmaya başladı.
Panodan bağımsız diğer motorların fazlarını değiştirmedim normal çalıştı.
Bu durumda og fiderlerde faz sırasında mı problem var? Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röle faz sırasınımı, ana kablo girişinimi de-
ğiştirdiniz? Ana kablo girişini değiştirdiyse-
niz, OG hat değişiminden kaynaklanmıştır.
 
Sadece motorlarda iki fazın yerini değiştirdiysen ve sisteminizde jeneratörde mevcut ise ileride enerji kesilmesi durumunda problem yaşarsınız, o.g giriş ten fazların yerini değiştirmek en sağlıklı durum.
Trafo A. g tarafından da
değiştirilebilirsiniz
 
Sadece motorlarda iki fazın yerini değiştirdiysen ve sisteminizde jeneratörde mevcut ise ileride enerji kesilmesi durumunda problem yaşarsınız, o.g giriş ten fazların yerini değiştirmek en sağlıklı durum.
Trafo A. g tarafından da
değiştirilebilirsiniz
Ana besleme kablolarına dokunmadım sadece röle fazlarını değiştirdim
 
Son düzenleme:
Değişimden önce motor devir yönleri ile, değişimden sonra motor devir yönleri aynımı diyorsunuz? Ayrıca panodan bağımsız motorlar normal çalışıyor demişsiniz bunlar 2 yöne çalışan motor olmasın bunların fonksiyon testlerini yapmakta yarar var can ve mal kaybını önlemek için.
 
Og faz kabloları değişti dediniz. Daha sonra ;

Ag devresinde sadece bir motor ters dönüp diğerleri doğru dönemez. Bu imkansız. Anladığım kadarıyla sadece bir motorun faz koruma rölesinde faz yonunu değiştirdiniz. Yani motorlar hala doğru yönde dönüyorlar.

Bence faz röleniz arızalanmış. Diğer türlü tüm sisteme giden AG faz açıları aynıdır. Bir faz koruma rölesine ayrıcalık olamaz. Rölenizin arızalı olduğunu düşünüyorum.

Kolay gelsin.
 
faz koruma rölesinden iki kabloyu değiştirdim motorlar şuan normal devir yönünde çalışıyor yalnız merak ettiğim sadece fk rölesinden kabloyu değiştirdim motor besleme kablolarını degiştirmedim bu durumda motorların çalışması normal mı? Eğer trafoda faz sırası sorunu varsa o zaman motorların ters dönmesi gerekmez mi? röleden değiştirince motor beslemesi değişmiyor.
 
Son düzenleme:
Röle faz sırasınımı, ana kablo girişinimi de-
ğiştirdiniz? Ana kablo girişini değiştirdiyse-
niz, OG hat değişiminden kaynaklanmıştır.
sadece röle faz sırasını değiştirdim ana beslemeye dokunmadım. Bu durumda ana beslemede sorun olmayıp, röle bağlantı hatasını mı düzeltmiş olurum?
 
sadece röle faz sırasını değiştirdim ana beslemeye dokunmadım. Bu durumda ana beslemede sorun olmayıp, röle bağlantı hatasını mı düzeltmiş olurum?

Eger role faz baglantisi yanlis ise ve faz yonu dogru ise (motorlariniz dogru dondugune gore) og hattinizi degistirmeden once nasil calisiyordu?
 