Kapasitif Ceza

Katılım
22 Tem 2014
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
49
20 Kw lık bir işletme de eski bir kompanze panosu vardı. İşletmeye kapasitif ceza gelmeye baslayınca kompanzasyon panosunu kapattım fakat hala kapasitif yazmaya devam etti. Sebebi ne olabilir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kapasitörler devre dışıda olsa yaz döneminden sonra kışa doğru ve kışın hattın yuksuz olması durumunda da kapasitif etki oluşur,Şebekeye Kapasitif basar.
 
Kompanzasyon panosunun kablolarını da söktüm hala kapasitif yazıyor. Devrede kondansatör kalmıs olması olasılıgı yok . Ups var . Ne yapmam gerekiyor ?
 
Ups monofaze. sanırım şönt reaktörünü onun fazına baglamam yeterli olacaktır o zaman.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,729
Kullanıcılar
449,964
Son üye
lelaxi

Yeni konular

Geri
Üst