arkadaşlar kolay gelsin,
projede, 33 kv güç trafosundan her faz için 2 adet (2*(1*150 mm^2 xlpe)) kablo görünüyor.
her faz için 1*185 mm^2 ve 1*150 mm^2 xlpe kablo çekilirse ne tür bir problem olabilir?
bu şekilde yapacağım bir bağlantıda sorun yaşarmıyım?
neden bu şekilde bağlamam...
Merhaba arkadaşlar,
Tredaş beton direğinden 55m uzakta 16 kw kurulu güç bulunan konuta tesis edilecek ag şebekesinde kullanılacak demir direk a tipi 8ı demir direk bir tane kullandım tek fazlı olacak bu hatta kullanılacak alpek kablo kesitleri ne olacak yardımcı olurmusunuz? teşekkür ederim...
arkadaşlar merhaba.Benzer bi soru soruldu ise kusura bakmayın.Megep dökümanlarını incelerken bi örnekle karşılaştım.Kablonun kesitini şu şekilde uygundur demiş 2(3x95+50)mm2.Sorum şu normalde 3x95+50mm2 kablo 244A akım taşıma kapasitesindeyken 2(3x95+50)mm2 şeklinde dizayn olunca 490A akım...
arkadaşlar 30 kw'lık bir asenkron motorun yıldız üçgen yol verme panosunu yapacağım pano içi güç kablolarının kesiti ne olmalıdır hesaplayabilecek olan varmı yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba Arkadaşlar;
IEC60228 ve VDE0295 uluslararası standartlarına göre (TSE içinde referansdır) Kablolarda kullanılan iletkenlerin (Bakır) maksimum çap değerleri aşağıdaki gibidir.
Saygılarımla...
Kesit-----Cls.1-----Cls.2-----Cls.5-6
mm2------mm------mm------mm...
Bir bina projesi hazırlıyoruz diyelim. Ne dağıtım panosu ile trafo arasındaki kabloyu, ne de trafodan gerisini bilmiyoruz. Yani gerçekçi bir kısa devre hesabı yapmamızın imkanı yok. (ki çoğu iç tesisat projesi'nde bu veriler zaten bilinmiyor)
Şimdi sorum şu. Kısa devre hesabı yapamadığımız...
Merhabalar. Öncelikle hatam varsa şimdiden affola, çünkü daha çok yeniyim bu işte:)
Soruma gelince; 250A lik feeder'dan panoya kadar 3x95+50mm2 lik 150m uzunluğunda bir hat mevcut. Buraya kadarki kısımdan biz sorumluyuz. Taşeron firma ise bu panodan enerji alıp kule vinç besleyecek. Toplamda 70...
Arkadaşlar Merhaba,
Aranıza yeni katılıyorum, hatam olursa bağışlayın lütfen.
Şebekeden 7500 mt. uzaklıkta 1500 watt gücünde bir panoyu alçak gerilim alpek kablo ile trifaze olarak beslemek istiyorum. Hem kablo kesitinin uygun çıkması, hem de orta gerilime geçmemek için hat başına 380/750...
Sitede bu konuda pekçok paylaşılmış çeşitli dosyalar olmasına rağmen, istenen sonucu direk olarak veren bir programa rastlamadım. Bu nedenle excelde hazırlamış olduğum kesit hesaplama programını paylaşıma sunuyorum.
Programdaki eksiklik/hata/yetersizlik ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum...
Merhaba arkadaşlar. Tek fazlı ve 3 fazlı tesisatlarda sigorta ve kablo kesit değerleri nasıl seçilir.? Bunun standart bir tablosu ve formülü var mıdır? Örnek vererek açıklayacak arkadaş var mı? Şimdiden teşekkürler...
4 kw lık su su motorunu 350 metrede yeraltından antigron kablo ile çalıştırmak istiyoruz.kaçlık kablo kullanmalıyız.sigorta kaç amper olmalı...cevaplarınız için teşekkür ederim.:o
Kablo kesit hesabı yapılırken;
-cosfi 0.97 mi 0.80 mi alınmalıdır? Hattın kompanzasyonsuz durumu düşünülerek seçim yapmak mantıklı olan değilmidir?
-Kabloların %25 daha fazla akım taşıma kapasitesi olduğunu duymuştum doğrumudur?
selam arkadaşlar ben buraya yeni üye oldumm yardımınıza ihtiyacım var ben şirketin birinde elektirik teknolojisi alanında staj yapıyorum geçen gün bir trafo kurduk kablo çektik 3x25/16 bu kablonun kesit formülü birde kwnin formulu lazım bana yarına bunları öğrenmem lazım birde kw akıma nasıl...