25kW için kesit hesabı

ferdimmm

Üye
Katılım
13 Tem 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
arkadaşlar p25 kw
L103 mt
kablom3*25/16
gerililm380v kablo kalınlığını nasıl bulurum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar p25 kw
L103 mt
kablom3*25/16
gerililm380v kablo kalınlığını nasıl bulurum

25kW kaç amper çeker önce buna bakacağız.
Cos fi de önemli, bunu ortalama 0,8 alacağız.
akım=25000/(0,8xkök3x380) =25000/526= 47,48A
Bu da demek oluyorki en az 47,48A kaldırabilen bir kablo olması lazım.

Şimdi gerilim düşümü yönünden bakalım.
%e=100x L x P / (56 x kesit x UxU) = 100x103x25000 / (56xkesitx380x380)
%e=257500000 / (8086400xkesit)
%e < %3 olması gerektiği için
257500000 / (8086400xkesit) <3 olmalıdır.
257500000 / (8086400x3) < kesit olmalıdır.
10,6 < kesit olmalıdır.
Bu da demek oluyorki kesit 10,6mm2 den fazla olmalı.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,885
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst