Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
25kW kaç amper çeker önce buna bakacağız.
Cos fi de önemli, bunu ortalama 0,8 alacağız.
akım=25000/(0,8xkök3x380) =25000/526= 47,48A Bu da demek oluyorki en az 47,48A kaldırabilen bir kablo olması lazım.
Şimdi gerilim düşümü yönünden bakalım.
%e=100x L x P / (56 x kesit x UxU) = 100x103x25000 / (56xkesitx380x380)
%e=257500000 / (8086400xkesit)
%e < %3 olması gerektiği için
257500000 / (8086400xkesit) <3 olmalıdır.
257500000 / (8086400x3) < kesit olmalıdır.
10,6 < kesit olmalıdır. Bu da demek oluyorki kesit 10,6mm2 den fazla olmalı.