160 kw motoru yıldız/üçgen çalıştırmak için kablo kesit hesabı

Katılım
17 Haz 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
160 kw motoru yıldız/üçgen çalıştırmak için kablo kesiti kaç mm2 olması gerekir.

Kablo mesafesi 41 metre
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2 adet 3x70 mm2 kablo,1 adet topraklama kablosu çekmeniz yeterlidir.
 

Ekli dosyalar

  • Desteknik zip.rar
    9.5 KB · Görüntüleme: 139
sn fahri yetiş yazmış olduğun doğrudur listeyi inceledim
motorun yıldız üçgen çalışmasını düşünerek motoron 290 amper çektiğine göre kaploların akim taşıma kapasitesi listesindeki değelere göre 3X95+50 kaplo (303.Amper) ve aşağıdaki volt düşürüm ,kesit hesaplama programına göre 95.mm2 kablo yeterli gözükmektedir.
sizin düşüncelerinizi öğrenmek isterim saygılar sunarım.
 

Ekli dosyalar

  • Kopya-Kab-Hes.xls
    42 KB · Görüntüleme: 13
3x150+70 uygundur. ya da sayın fahri yetiş in dediği gibi 2x(3x70+35) olması gerek
 