Arkadaşlar,bir tesise trafodan beslenen yaklaşık 700 kw gücünde bir ADP konulacak ancak tesisteki mevcut jeneratör bu yeni ADP yi besleyecek güçte olmadığı için yeni jeneratör alınacak ayrıca şu an mevcutta trafo yanında 500kva lık bir transfer şalteri var. Yeni adp için ayrı bir transfer şalteri düşünülüyor bu şartlarda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yeni şalter,yeni pano.Jeneratöre para bu-
lan,panoyada bulur.Hem,bu bahane ile,ye-
ni pano,olması lazımgeldiği gibi ! olur.
 
Eski jeneratör de devrede olacak...
 
- Şalterler,motor kurmalı ve ellede açıp kapamalı tip olmalı,
- Aralarında,mekanik ve elektriki kilit bu-
lunmalı,
- Jeneratör enerji üretimini tesbit etmek
üzere x5 sayaç konmalı,
- Şalterler,LSİ korumalı olmalı,
- 10 kva üstündeki jeneratör tesisi için,teda-
rikçi kuruluştan proje tasdik ve kabul işlemi
zorunluluğu bulunmaktadır.
 